Определение суммарной погрешности

6 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как узнать суммарную погрешность узла учета электроэнергии, если класс точности счетчика 1, трансформаторов тока 0,5. Заранее спасибо!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 + 0,5 = 1,5

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Dom3n3c сказал:

1 + 0,5 = 1,5

с чего бы это? :scare:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Булгакова Яна сказал:

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как узнать суммарную погрешность узла учета электроэнергии, если класс точности счетчика 1, трансформаторов тока 0,5. Заранее спасибо!

Попробуйте, квадратный корень из суммы квадратов погрешности

https://files.stroyinf.ru/Data1/39/39809/index.htm

Изменено пользователем SALE

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, SALE сказал:

с чего бы это? :scare:

Потому что класс точности - это проценты. А без корня, потому что меньше трёх составляющих. Но можно и корень суммы кв. Кому как больше нравится :rolleyes:

Изменено пользователем Dom3n3c