SPARTAK_89 0 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 Здравствуйте! Можно ли провести поверку контроллера и модулей подключаемых к контроллеру вместе или по отдельности при следующих данных: Есть контроллер SIMATIC S7-400 (Госреестр № 15773-11) и модули подключаемые к нему: 6ES7331-7HF01-0AB0 SIMATIC S7-300, SM 331, Модуль ввода аналоговых сигналов (Госреестр № 15772-11), Модуль аналогового ввода, 8 каналов Siemens, 6ES7331-1KF02-0AB0 (Госреестр № 15772-11). Получается к более новому контроллеру подключили старые модули. Буду благодарен за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 1 час назад, SPARTAK_89 сказал: Получается к более новому контроллеру подключили старые модули. как это выяснили? Не понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Measurer 5 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 поверяйте как модули: 6ES7331-7HF01-0AB0 SIMATIC S7-300, SM 331, Модуль ввода аналоговых сигналов (Госреестр № 15772-11), Модуль аналогового ввода, 8 каналов Siemens, 6ES7331-1KF02-0AB0 (Госреестр № 15772-11). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPARTAK_89 0 Опубликовано 5 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 Т.е. я правильно понимаю что модули можно поверять отдельно от контроллера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 1 минуту назад, SPARTAK_89 сказал: Т.е. я правильно понимаю что модули можно поверять отдельно от контроллера? А как в МП на контроллер написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Measurer 5 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 (изменено) 23 часа назад, SPARTAK_89 сказал: Т.е. я правильно понимаю что модули можно поверять отдельно от контроллера? Ну, отдельно не получится их поверить, информацию Вы будете снимать с контроллера, если это модули ввода. В св-ве указывайте рег номер,наименование, тип согласно описанию типа то есть "Контроллеры программируемые SIMATIC S7-300", на обратной стороне тип модуля и его характеристики. Изменено 6 Марта 2020 пользователем Measurer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Measurer 5 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 28 минут назад, evGeniy сказал: А как в МП на контроллер написано? в МП не написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kuniek 4 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 А как удалось подружить модули от 300 контроллера с 400 cpu? Они по размеру разные, на мой взгляд (400 выше и тоньше) и кросс-платы разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2020 5 часов назад, SPARTAK_89 сказал: Здравствуйте! Можно ли провести поверку контроллера и модулей подключаемых к контроллеру вместе или по отдельности при следующих данных: Есть контроллер SIMATIC S7-400 (Госреестр № 15773-11) и модули подключаемые к нему: 6ES7331-7HF01-0AB0 SIMATIC S7-300, SM 331, Модуль ввода аналоговых сигналов (Госреестр № 15772-11), Модуль аналогового ввода, 8 каналов Siemens, 6ES7331-1KF02-0AB0 (Госреестр № 15772-11). Получается к более новому контроллеру подключили старые модули. Буду благодарен за ответ. Через корзину ЕТ и профибас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPARTAK_89 0 Опубликовано 6 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2020 Спасибо. Будем пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPARTAK_89 0 Опубликовано 6 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2020 В 05.03.2020 в 12:44, Measurer сказал: Ну, отдельно не получится их поверить, информацию Вы будете снимать с контроллера, если это модули ввода. В св-ве указывайте рег номер,наименование, тип согласно описанию типа то есть "Контроллеры программируемые SIMATIC S7-300", на обратной стороне тип модуля и его характеристики. Спасибо. Будем пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Measurer 5 Опубликовано 6 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2020 2 минуты назад, SPARTAK_89 сказал: Спасибо. Будем пробовать. Я немного сумбурно ответил в предыдущих постах. Как я понял Вас смутило то, что поверяемые модули отнесены в описании типа к серии S7-300,а по факту стоит S7-400. Как поступаю я: записываю модели и год выпуска модулей. Далее ищу по этим критериям описания типа, невзирая на установленную серию контроллера (идеально если заказчик сам предоставит ОТ). Ну и собственно оформляю поверку, указываю тот рег. номер, наименование СУТ и ОТ, где фигурируют поверенные модели модулей. Сами модели удобней указывать на обратной стороне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме