Перейти к контенту

Поверка трансформатора тока с 3 классами точности


3 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Существует трансформатор тока VA80R у которого одна вторичная обмотка, прописаны 3 нагрузки и 3 класса точности. Нужно ли поверять все или можно взять самую точную?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
11 часов назад, 5ive сказал:

Нужно ли поверять

Хочется сказать, смотри МП.

Думаю, надо проверять на всех вариантах. Там ведь кроме класса проверяется еще и нагрузочная способность.

Мне хочется взять минимальную нагрузку и максимальную, а среднюю уже можно получить интерполяцией.

Но это я рассуждаю чисто теоретически.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

это чьи ТТ? что-то не вижу таких в Госреестре. У нас поверители делают только учетную обмотку и для тех характеристик, что используются для учета. Мы большего не требуем. Формально все характеристики должны проверяться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.


×
×
  • Создать...