Выбор ВПИ для датчика давления (эл.манометр)

5 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Добрый день, форумчане!

Прошу помочь разобраться со следующим вопросом.

Имеется гидростанция, в которой максимальное давление в линии подачи 250 кгс/см2 (гс должна обеспечивать создание данного давления), режимы работы данной станции находятся в диапазоне 100 до 215 кгс/см2. Как подобрать датчик давления по точности-мне понятно. Вопрос в том, что датчик давления с каким ВПИ лучше (допустимо) сюда взять: 250 или 400 кгс/см2?

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если отталкиваться от ПБ для сосудов под давлением, то рабочее давление  по шкале манометра - не более 2/3 полной шкалы. То есть 400 как раз.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

Данное требование распространяется и на датчики давления? Т.е логика такая, чтобы используемое СИ могло показать давление более 250 кгс/см2?

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В тексте правил нет упоминания о датчиках, там речь идёт о манометрах. Поэтому я и написал "если отталкиваться от...". 

Логика в безопасности. На примере датчика , - выход, например, 4-20 мА, ВПИ 250 бар. Если давление поднялось до 250, на выходе датчика будет  20 мА, если давление будет расти дальше, на выходе будут те же 20. Система автоматики не сработает. То же и с манометрами, только там роль системы автоматики выполняет оператор.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, su215 сказал:

Логика в безопасности. На примере датчика , - выход, например, 4-20 мА, ВПИ 250 бар. Если давление поднялось до 250, на выходе датчика будет  20 мА, если давление будет расти дальше, на выходе будут те же 20. Система автоматики не сработает. То же и с манометрами, только там роль системы автоматики выполняет оператор.

При выходе давления за ВПИ преобразователя выходной сигнал будет расти выше 20 мА. Во многих датчиках сейчас настроено аварийное значение ~3,5 мА которое фиксируется на токовом выходе при выходе за границы пределов измерений датчика на определенную величину.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Регистрация

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.