Добрый день,

Стоит задача измерение расхода воды, но диапазон слишком широкий чтоб измерять расход одним перепадчиком, есть идея изготовить диафрагму с двумя парами отборов и использовать два датчика перепада на различные диапазоны.

Встает вопрос от том, как на лету переключаться между датчиками? эта возможность должна быть реализована в вычислителе?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вычислители фирмы АО НПФ Логика посмотрите, модели СПТ961, СПТ962, СПТ963 , они даже между тремя могут переключаться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

51 минуту назад, RMalyshev сказал:

изготовить диафрагму с двумя парами отборов

Ну и ГОСТ 8.586.1-5.2005 вам в помощь.

Узел коммерческий?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, RMalyshev сказал:

Узел технологический

функцию переключения можно в АСУТП реализовать, хоть от пяти датчиков. Как правило для технологических измерений трех датчиков +СПТ вполне достаточно. При большом диапазоне вы можете столкнуться с тем, что в нижнем диапазоне будет низкое число Рейнольдса, а в большом диапазоне - большая потеря давления на СУ

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, RMalyshev сказал:

Добрый день,

Стоит задача измерение расхода воды, но диапазон слишком широкий чтоб измерять расход одним перепадчиком, есть идея изготовить диафрагму с двумя парами отборов и использовать два датчика перепада на различные диапазоны.

Встает вопрос от том, как на лету переключаться между датчиками? эта возможность должна быть реализована в вычислителе?

А у вас такая задача стоит исходя из того, что диапазон меняется динамически постоянно или это связано с определенными периодами работы, когда в определенный период потребление низкое, а в другой высокое? (Если это такой случай, то можно применять разные диафрагмы, просто меняя их, в зависимости от ситуации, применять один датчик). Можно уточнить у производителя, реализована ли в вычислителе данная функция. Если узел технологический, то возможно реализация данной функции через АСУТП слишком дорогостоящая затея.

В хороших вычислителях (во всяком случае газовых), которые позволяют использовать несколько датчиков перепада давления, данная функция должна быть реализована (без танцев с бубном), где нижний порог для датчиков устанавливается не менее 10 % от ВПИ, после чего происходит переход на другой датчик.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, RMalyshev сказал:

Стоит задача измерение расхода воды, но диапазон слишком широкий чтоб измерять расход одним перепадчиком, есть идея изготовить диафрагму с двумя парами отборов и использовать два датчика перепада на различные диапазоны.

Встает вопрос от том, как на лету переключаться между датчиками? эта возможность должна быть реализована в вычислителе?

Нужный вам вычислитель называется Гиперфлоу3Пм и выпускает его НПО Вымпел http://vympel.group/products/flowmeters/giperflou-zpm-/

"Гипер" по заказу может комплектоваться двумя датчиками перепада давления. Причем оба датчика перепада группируются вместе с вычислителем в единый блок, к которому подводят только две импульсных трубки. В этом случае требуется только одна пара обора давления.

Учитывая, что "Гипер" комплектуется еще и датчиком давления (отбор согласно ГОСТ допускается осуществлять с плюсового импульса), вы имеете вполне себе законченное и красивое техническое решение вашей проблемы...

И,  самое главное, "Гипер" сам автоматически переключает датчики перепада при увеличении (уменьшении) его значения...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, boss сказал:

Нужный вам вычислитель называется Гиперфлоу3Пм и выпускает его НПО Вымпел http://vympel.group/products/flowmeters/giperflou-zpm-/

 

Пардоньте, зачем ему Гипер для воды?

СПТ работает с тремя датчиками, они могут быть даже разного типа, зачем для технологии заморачиваться с комплексом? Описать базу там может любой здравомыслящий человек со средним образованием.

Если не СПТ, то завести данные в АСУТП и описать переход с датчика на датчик может специалист средней руки, это не пар и не газ, где многое зависит от давления и температуры. Для воды все проще

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Lena597 сказал:

Пардоньте, зачем ему Гипер для воды? ...

А Гипер что, уже на воде не стоит?  Поставил и - забыл...   Зачем  ТС'у заморочки с россыпью датчиков БП и проч. лабудой, да еще программеров беспокоить "средней руки со средним образованием"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В ‎15‎.‎05‎.‎2020 в 17:50, boss сказал:

А Гипер что, уже на воде не стоит?  Поставил и - забыл...   Зачем  ТС'у заморочки с россыпью датчиков БП и проч. лабудой, да еще программеров беспокоить "средней руки со средним образованием"?

Просто Вы к нему привыкли. На мой вкус дурацкий комплекс. Да к тому же его тоже беспокоить программеров "средней руки со средним образованием" все равно придется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, Lena597 сказал:

Просто Вы к нему привыкли. ...

Это да ...  Еще со времен работы в энергетике - и на воде и на пару и на газе...

7 часов назад, Lena597 сказал:

... На мой вкус дурацкий комплекс. ...

Ну не хуже СПТ с кучей рассыпухи. И импульсных трубок тока две хоть и на два датчика...

7 часов назад, Lena597 сказал:

... Да к тому же его тоже беспокоить программеров "средней руки со средним образованием" все равно придется.

Производитель поставляет терминальную программу, к которой можно подключить немеряное количество Гиперов на станции. Причем результаты измерений визуализируются с любой дискретностью. Наши, например любят - 10с...  Терминалка (а значит - и данные о расходе энергоресурсов) есть у всех заинтересованных, включая гл. инженера станции ... метролога и т.д.

Теперь-то вас заинтересовал сей волшебный агрегат - "Гипер"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, boss сказал:

Теперь-то вас заинтересовал сей волшебный агрегат - "Гипер"?

Спасибо за информацию! 

у нас везде СаПоГи стоят в компании с СПТ, мы к ним привыкли. И тоже своя система сбора и т.д. Самое главное персонал привык и техника надежная

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Автор дал мало информации, - что значит "широкий диапазон", какие режимы работы (скорость, давление и т.д.). А так, сейчас выбор интегральных расходомеров довольно большой. Тем более, для технологического учёта, - Роземаунты с сегментными и четырёхдырчатыми диафрагмами, с ОНТ, у Йокогавы есть что выбрать. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...