Помогите пожалуйста?

На ТЭС есть преоброзователи тока и напряжения ЭНИП-2. Согласно ПТЭ электрических станций и сетей необходимо проводить колибровку СИиспользуемые на энергообъектах для контроля за надежной и экономичной работой оборудования. Межповерочный интервал ЭНИП-2 8 лет. А нужна ли калибровка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, к которым подключен ЭНИП-2. И где это написано? 

Трансформатор напряжения один на секцию 6 кВ. К ТН подключены 19 ЭНИП-2 и терминалов РЗА. Вывести его для калибровки, большая проблема.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Цитата

1.9.11. Калибровке подлежат все СИ, не подлежащие поверке, но используемые на энергообъектах для контроля за надежной и экономичной работой оборудования, при проведении наладочных, ремонтных и научно - исследовательских работ.

Как ЭНИП, так и трансформаторы являются СИ, используемыми вами для контроля за работой оборудования.

Как ЭНИП, так и трансформаторы вы будете поверять или калибровать.

 