Лучкова Мирослава Викторов 0 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 Требуется консультация по следующему вопросу. В модульной трансформаторной подстанции на шкафах установлены амперметры и вольтметры. Первичная поверка выполнена заводом изготовителем в феврале 2019 (есть клеймо в паспортах на СИ). Подстанция вводится в эксплуатацию в августе текущего года (капитальное строительство). В технической документации завода изготовителя указаны межповерочные интервалы для работающих приборов. Гарантийный срок хранения приборов, согласно паспорту, 12 месяцев с даты изготовления. Учитывая, что с момента поставки трансформаторной подстанции приборы не находились в эксплуатации, требуется ли поверка приборов перед вводом в эксплуатацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 13 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 Конечно, согласно п.21 приказа 1815! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лучкова Мирослава Викторов 0 Опубликовано 23 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 Спасибо за предоставленную информацию. Но есть вопрос. Согласно п.21 Приказа 1815 "21. При вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала) проводится периодическая поверка." У нас по техдокументации три межповерочных интервала: 6 месяцев при 24-х часовой среднесуточной наработке, 12 месяцев при 16-ти часовой и 24 месяца при 8-ми часовой среднесуточной наработке. Какой межповерочный интервал в нашем случае подпадает под фразу "более одного межповерочного интервала" ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 13 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 Надо смотреть описание типа на каждый конкретный прибор, входящий в подстанцию. Я б от греха подальше перед вводом в эксплуатацию поверила все, учитывая, что уже полтора года прошло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_chip_ 37 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 Межповерочный интервал устанавливаете не Вы. Межповерочный интервал установлен при утверждении типа, у Вас он может быть только меньше, чем при утверждении типа. Так что надо разбираться с каждым типом СИ отдельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pavel444 0 Опубликовано 8 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2020 Стоит ли щитовые приборы устанавливать в в подобные шкафы https://eserver24.ru/passivnoe-oborudovanie/shkafy-servernye/shkafy-antivandalnye , что бы у посторонних не было доступа к ним. Или это излишняя мера предосторожности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее