6 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Требуется консультация по следующему вопросу. В модульной трансформаторной подстанции на шкафах установлены амперметры и вольтметры. Первичная поверка выполнена заводом изготовителем в феврале 2019 (есть клеймо в паспортах на СИ). Подстанция вводится в эксплуатацию в августе текущего года (капитальное строительство). В технической документации завода изготовителя указаны межповерочные интервалы для работающих приборов. Гарантийный срок хранения приборов, согласно паспорту, 12 месяцев с даты изготовления. Учитывая, что с момента поставки трансформаторной подстанции приборы не находились в эксплуатации, требуется ли поверка приборов перед вводом в эксплуатацию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за предоставленную информацию. Но есть вопрос. Согласно п.21 Приказа 1815 "21. При вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала) проводится периодическая поверка." У нас по техдокументации три межповерочных интервала: 6 месяцев при  24-х часовой среднесуточной наработке, 12 месяцев при 16-ти часовой и 24 месяца при 8-ми часовой среднесуточной наработке. Какой межповерочный интервал в нашем случае подпадает под фразу "более одного межповерочного интервала" ? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Надо смотреть описание типа на каждый конкретный прибор, входящий в подстанцию. Я б от греха подальше перед вводом в эксплуатацию поверила все, учитывая, что уже полтора года прошло!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Межповерочный интервал устанавливаете не Вы. Межповерочный интервал установлен при утверждении типа, у Вас он может быть только меньше, чем при утверждении типа. Так что надо разбираться с каждым типом СИ отдельно. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Стоит ли щитовые приборы устанавливать в в подобные шкафы https://eserver24.ru/passivnoe-oborudovanie/shkafy-servernye/shkafy-antivandalnye , что бы у посторонних не было доступа к ним. Или это излишняя мера предосторожности?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...