8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Кто поверял Тр.Напряж. на 110 кВ на месте установки отзовитесь

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, user1853 сказал:

Кто поверял Тр.Напряж. на 110 кВ на месте установки отзовитесь

А в чём проблема?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При поверке  ТН 110 кВ (однофазный) при номинальной нагрузке S=200 B*A cos 0.8 погрешность составляет -6%, если нагрузку снизить до 80 В*А погрешность в норме, но по ГОСТ 8.216 нужно выставлять ном.нагрузку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, user1853 сказал:

но по ГОСТ 8.216 нужно выставлять ном.нагрузку.

Вопрос то в чем? Браковать или нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 09.08.2020 в 04:30, user1853 сказал:

При поверке  ТН 110 кВ (однофазный) при номинальной нагрузке S=200 B*A cos 0.8 погрешность составляет -6%, если нагрузку снизить до 80 В*А погрешность в норме, но по ГОСТ 8.216 нужно выставлять ном.нагрузку.

По ГОСТ 8.216 нужно выставлять Sном и 25% от Sном, насколько помню. Проверьте номинальные напряжения магазинов нагрузок, должны соответствовать напряжениям вторичных обмоток, если обмотка 100 на корень из трех вольт, то и магазин на то же напряжение, если 100-Вольтовая, то напряжения магазина нагрузки 100 Вольт. 

Правильность соединения обмоток проверяли?

Если по напряжениям все ок, то проверьте сопротивление обмоток и ток холостого хода, сверьте с паспортом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Трансформаторы новые немецкие, получены с завода, стоят на деревянном поддоне, все вторичные обмотки на Х.Х. грузим только измерительную для счётчика. Схема поверки: преобразователь ПВЕ-110 + прибор сравнения КНТ-05  + магазин нагрузок МР3025 + комплект измерительный К506 (для дополнительного контроля напряжения  тока и мощности), в момент Sном. и U2=57.7 B   активная Р=160 Вт( при cos 0.8 имеем S=200 B*A). При этом погрешность -6%, если  S=80 B*A погрешность -0,45%. Такая точно картина наблюдается при поверке советских ТН НКФ-110, но там нагрузка ещё больше 400 В*А, поэтому напрашивается вопрос  - что делается на так, т.к. сплошной брак не может быть. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...