vansso 0 Опубликовано 7 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2020 Добрый день, у нас на производстве имеется расходомер с импульсным выходом (1 импульс на 1 литр), расходомер работает совместно с модулем дискретных входов SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI. Измерение касается тему СГРОЕИ по пункту торговая операция. Если с расходомером нет вопросов его просто поверяем, то вопрос надо ли поверять входной дискретный канал? Сименс утвердил ПЛК серии С7-1200, но только аналоговые входа/выхода (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/376922). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 8 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2020 В описании типа под табл. 2 указано, что каналы счёта импульсов находятся в центральном устройстве, не в модулях, и указана погрешность +/-1 имп., как обычно. А в методике поверки есть пункт про определение погрешности каналов счёта импульсов? Обычно бывает. Поверять необходимо, потому что такие каналы нередко бывают неисправны, не настроены и пр. Неправильно называть из дискретными (настоящие дискретные не поверяются), потому что они измеряют количество или частоту импульсов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vansso 0 Опубликовано 8 Октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2020 В описании типа СИ ссылается на методику поверки "МИ 2539-99. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ КОНТРОЛЛЕРОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ, УПРАВЛЯЮЩИХ, ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ". Там описана "6.8 Проверка погрешности ИК счета импульсов." Я начал с форума, тк здесь мб есть у кого практика. С местным цсм еще не беседовал на эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tim_evstigneev 2 Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2020 В 08.10.2020 в 06:35, Vadim_A сказал: В описании типа под табл. 2 указано, что каналы счёта импульсов находятся в центральном устройстве, не в модулях, и указана погрешность +/-1 имп., как обычно. А в методике поверки есть пункт про определение погрешности каналов счёта импульсов? Обычно бывает. Поверять необходимо, потому что такие каналы нередко бывают неисправны, не настроены и пр. Неправильно называть из дискретными (настоящие дискретные не поверяются), потому что они измеряют количество или частоту импульсов. Коллега описал всё верно. То есть либо вы цепляете ваши расходомеры к импульсным каналам процессора, поверяя их по пункту 6.8. МИ 2539-99. Либо поступаете по сложному пути - добавляете в состав системы модуль ET200 (ОТ 66213-16) и к нему уже любой счётный модуль из списка, в этом ОТ выбор модулей огромен. Подключать расходомер коммерческого узла на дискретный канал является некорректным действием. Данные каналы не поверяются и не обладают метрологическими характеристиками соответствующими вашей задаче. Погрешность должна быть 1 импульс на 10000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.