В общем ситуация следующая: имеются китайские трансформаторы тока (ТТ) LMGB-110, Госреестр 63251-16, выпущены 20.12.2019 года, МПИ 8 лет. Легитимна ли у нас в Росссии первичная поверка этих ТТ проведенная на заводе-изготовителе? Трансформаторы соответствуют требованиям  ГОСТ Р МЭК 61869-1 и МЭК 61869-2. Если нет, то какой вид поверки проводить: первичную или внеочередную? Штамп поверителя в паспорте китайский.

Изменено пользователем Олег С.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, Олег С. сказал:

В общем ситуация следующая: имеются китайские трансформаторы тока (ТТ) LMGB-110, Госреестр 63251-16, выпущены 20.12.2019 года, МПИ 8 лет. Легитимна ли у нас в Росссии первичная поверка этих ТТ проведенная на заводе-изготовителе? Трансформаторы соответствуют требованиям  ГОСТ Р МЭК 61869-1 и МЭК 61869-2. Если нет, то какой вид поверки проводить: первичную или внеочередную? Штамп поверителя в паспорте китайский.

Они аккредитованы в Росаккредитации? Согласно закона поверку проводят юл и ип, аккредитованые в национальной системе аккредитации.

И вы уверены что они там именно поверены? Хотя может быть у китайцев есть какая-то своя поверка. (Не в курсе.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Поверка осуществляется по документу ГОСТ 8.217-2003 " ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки".

Изготовитель
Фирма Guangdong Sihui Instrument Transformer Works Co., Ltd, Китай.
Адрес : No. 8 Fuhua Road Dongcheng Street Sihui City, Guangdong 526200, Китай
Тел. +86-758-3231660, факс +86-758-3231206
Заявитель
Общество с ограниченной ответственностью «Центр стандартизации и сертификации
высоковольтного электрооборудования и полупроводниковых приборов (ООО «Ц СВЭП»)
Адрес: 111250, Москва, Красноказарменная ул., 12

 

Но похоже на "кидалово" с китайской спецификой:super:, я бы обратился за разъяснениями:rtfm:;

63251-16.pdf

Изменено пользователем Igen
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, интересная ситуация:

file:///C:/Users/i/AppData/Local/Temp/63251-16-3.pdf

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Трансформаторытока LMGB-110

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/376843

МПИ 8 лет

http://docs.cntd.ru/document/1200032521

ГОСТ 8.217-2003 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Трансформаторы тока. Методика поверки

http://docs.cntd.ru/document/1200136399

ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия

 

:unknw:

 

Какая же поверка "правильнее", а???:thinking:

Изменено пользователем Igen
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 14.10.2020 в 12:43, Олег С. сказал:

Если нет, то какой вид поверки проводить: первичную или внеочередную?

Да, мне лично по душе: внеочередная!!:super:

 

Но это мое личное мнение!

Изменено пользователем Igen
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хотя, все же выбор "чисто" юридический, не более того, но это мое личное мнение!!:gt:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Естественно, в Росаккредитации китайский производитель (его лаборатория) не аккредитованы.

В паспорте на ТТ имеются протоколы испытаний по всем режимам и параметрам, соответствующим требованиям ГОСТ 8.217-2003. Возникла даже идея о признании результатов их калибровки, но в протоколах испытаний не указаны средства испытаний(калибровки) - нет прослеживаемости к иностранному эталону.

Помнится, в 2009-2010 годах был командирован во Владивосток на поверку китайских счетчиков электроэнергии. Тогда мы проводили первичную поверку. Но это были крупные поставки и нам привозили СИ прямо с завода.

Сейчас же, ТТ уже установлены на порталах, введены в работу. Вот ждем отключений. А температура окружающей среды все ниже и ниже. Хотя примечание к п. 8.1 ГОСТ 8.217 дает нам возможность провести поверку.

Добиться от поставщиков - коммерсантов чего-то вразумительного не представилось возможным. О китайцах, с их су-нь к-лин в ча-й, промолчу.

Думаю ввиду того, что ТТ в России не имеют поверки, нужно проводить первичную...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...