Ольга Камчатная 0 Опубликовано 21 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2020 Здравствуйте. Какими нормативными документами регламентируется глубина погружения термометра и расположение его по потоку или навстречу потоку? интересует в сфере теплоснабжения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 21 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2020 В первую очередь руководством на данный термометр. К примеру из руководства на КТСП-Н Ещё если датчик температуры применяется в теплосчетчике, то в руководстве теплосчетчика должно быть сказано, как надо устанавливать датчик. Из РЭ на ТСК7 Цитата 7.2.1 Размещение и монтаж функциональных блоков вычислителя должны произ- водиться в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации. Монтаж термопреобразователей должен производиться в соответствии с при- ложением Б. Пары термопреобразователей, имеющие дополнительную маркиров- ку, отражающую место их установки (подающий или обратный трубопровод), долж- ны монтироваться соответствующим образом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mfly 29 Опубликовано 21 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2020 Интересно, что ГОСТ 8.586.5-2005 (для сужающих устройств) предлагает противоположное направление потока . Поэтому, согласен с Владимиром Логиновым-смотрите РЭ/инструкцию по монтажу вашего термометра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.