IVANF 0 Опубликовано 3 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2021 Всем доброго времени суток! Прошу специалистов помочь по теме установки договорных значений в корректорах газа. Суть вопроса в следующем: В корректоре газа в нашей котельной установлено подстановочное договорное значение минимального рабочего расхода газа 9,9 м3/ч. Нижний предел измерения установленного на узле учета газа счетчика RVG - 1,3 м3/ч. В связи с этим корректор газа пишет НС по нижнему пределу расхода газа, хотя текущие расходы вписываются в его нижний предел измерения (порядка 4-5 м3/ч), а межрегионгаз, как поставщик, пересчитывает все НС по договорной величине с подстановкой 9,9 м3/ч. Законно ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 3 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2021 1 час назад, IVANF сказал: Всем доброго времени суток! Прошу специалистов помочь по теме установки договорных значений в корректорах газа. Суть вопроса в следующем: В корректоре газа в нашей котельной установлено подстановочное договорное значение минимального рабочего расхода газа 9,9 м3/ч. Нижний предел измерения установленного на узле учета газа счетчика RVG - 1,3 м3/ч. В связи с этим корректор газа пишет НС по нижнему пределу расхода газа, хотя текущие расходы вписываются в его нижний предел измерения (порядка 4-5 м3/ч), а межрегионгаз, как поставщик, пересчитывает все НС по договорной величине с подстановкой 9,9 м3/ч. Законно ли это? У вас подстановочный расход в корректоре точно в рабочих условиях установлен? Очень похоже что нет! "Текущие расходы" вы указали в "рабочих" или "стандартных" кубах? При установке счетчика газа на "высокой" стороне (Рабс.=7,0 кгс/кв.см.) нижний предел измерения даже без учета температуры будет, ориентировочно, составлять 9,1 м3/час... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IVANF 0 Опубликовано 4 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2021 Расходы указаны в рабочих условиях, не приведенные. Подстановочный минимум 9,9 раб. м3/ч, а реальные расходы бывают в пределе 4-5 раб.м3/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 4 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2021 1 час назад, IVANF сказал: Расходы указаны в рабочих условиях, не приведенные. Подстановочный минимум 9,9 раб. м3/ч, а реальные расходы бывают в пределе 4-5 раб.м3/ч. Должна быть настроечная таблица корректора согласованная как поставщиком, так и потребителем. Если такая таблица есть, просьба выложить. Также покажите распечатку часовок с корректора... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.