Смирнов Андрей Алексеевич 0 Опубликовано 4 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2021 Здравствуйте! После нового постановления с перечнем ГРОЕИ, возник такой вопрос : к какой сфере отнести манометры (не более 2,5 МПа) установленные на трубопроводе ввода в здании холодного и горячего снабжения, так же отоплении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 4 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2021 7 часов назад, Смирнов Андрей Алексеевич сказал: Здравствуйте! После нового постановления с перечнем ГРОЕИ, возник такой вопрос : к какой сфере отнести манометры (не более 2,5 МПа) установленные на трубопроводе ввода в здании холодного и горячего снабжения, так же отоплении? Ни к какой. Эти измерения относятся к тех. процессу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitry0111 0 Опубликовано 5 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2021 А если речь идет об ОПО 3-го класса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 5 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2021 В 04.03.2021 в 16:59, Dom3n3c сказал: Ни к какой. Эти измерения относятся к тех. процессу 56 минут назад, Dmitry0111 сказал: А если речь идет об ОПО 3-го класса? К процессу: испытания , опрессовка, аттестация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renco08 11 Опубликовано 3 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2021 В 04.03.2021 в 13:29, Смирнов Андрей Алексеевич сказал: Здравствуйте! После нового постановления с перечнем ГРОЕИ, возник такой вопрос : к какой сфере отнести манометры (не более 2,5 МПа) установленные на трубопроводе ввода в здании холодного и горячего снабжения, так же отоплении? Вообще, трубопроводы пара и горячей воды, диаметром более 76 мм и давлением более 0,07 МПа, попадают под действие ФНИП №536. Поэтому, манометры на трубопроводе горячей воды я бы отнес к сфере №6 ГРОЕИ, а манометры на холодной воде ни к какой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lion28 29 Опубликовано 3 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2021 3 часа назад, Renco08 сказал: Вообще, трубопроводы пара и горячей воды, диаметром более 76 мм и давлением более 0,07 МПа, попадают под действие ФНИП №536. Поэтому, манометры на трубопроводе горячей воды я бы отнес к сфере №6 ГРОЕИ, а манометры на холодной воде ни к какой. уточнение, при температуре воды более 115 °C Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 80 Опубликовано 3 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2021 В тему тоже спрошу. А манометр на трубопроводе, который подаёт воздух от компрессора к станкам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renco08 11 Опубликовано 3 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2021 46 минут назад, Enzo сказал: В тему тоже спрошу. А манометр на трубопроводе, который подаёт воздух от компрессора к станкам? В текущих ФНИП нет требований к трубопроводам сжатого воздуха. Однако, в Едином перечне измерений ГРОЕИ есть пункт 4.51 "измерение давления в пневматических системах: более 1 МПа. Если в данной пневматической системе применяется сжатый воздух под давлением более 1 МПа, то это сфера ГРОЕИ №5 (про безопасные условия и охрану труда). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renco08 11 Опубликовано 3 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2021 (изменено) 1 час назад, Lion28 сказал: уточнение, при температуре воды более 115 °C Почему именно более 115 °C? В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 п. 84 "Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С." Во ФНИП и СанПиН заложен одинаковый термин "горячая вода"? Если да, то если в трубопроводе горячая вода (от 60°С) и более 0,07 МПа, то такой трубопровод попадает под действие ФНИП,а значит под ГРОЕИ. Или так: если в трубопроводе горячей воды температура более 115 °C и давление более 0,07 МПа, то только тогда он попадает по ФНИП и под ГРОЕИ? Изменено 3 Декабря 2021 пользователем Renco08 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 80 Опубликовано 3 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2021 7 часов назад, Renco08 сказал: В текущих ФНИП нет требований к трубопроводам сжатого воздуха. Однако, в Едином перечне измерений ГРОЕИ есть пункт 4.51 "измерение давления в пневматических системах: более 1 МПа. Если в данной пневматической системе применяется сжатый воздух под давлением более 1 МПа, то это сфера ГРОЕИ №5 (про безопасные условия и охрану труда). Не, у нас МП-100 стоит с пределом в 1 МПа, значит, не подходит. Спасибо за ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lion28 29 Опубликовано 6 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2021 В 03.12.2021 в 14:42, Renco08 сказал: Почему именно более 115 °C? В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 п. 84 "Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С." Во ФНИП и СанПиН заложен одинаковый термин "горячая вода"? Если да, то если в трубопроводе горячая вода (от 60°С) и более 0,07 МПа, то такой трубопровод попадает под действие ФНИП,а значит под ГРОЕИ. Или так: если в трубопроводе горячей воды температура более 115 °C и давление более 0,07 МПа, то только тогда он попадает по ФНИП и под ГРОЕИ? 2. ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, травматизма на опасных производственных объектах (далее - ОПО) при использовании перечисленного в пункте 3 ФНП оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) (0,7 килограмм-силы на сантиметр квадратный (кгс/см2)): а) пара, газа в газообразном, сжиженном состоянии (сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов); б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°C); в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а также при эксплуатации зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, в составе которых используется перечисленное в пункте 3 ФНП оборудование. 5. ФНП не применяются при использовании видов (типов) оборудования, не перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП, а также на следующее оборудование под давлением: т) трубопроводы эксплуатационной категории IIЭ, IIIЭ и IVЭ пара и горячей воды наружным диаметром менее 76 мм; у) трубопроводы эксплуатационной категории IЭ пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 В 03.12.2021 в 09:26, Renco08 сказал: Однако, в Едином перечне измерений ГРОЕИ есть пункт 4.51 "измерение давления в пневматических системах: более 1 МПа. Это относится к измерениям при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Как я понимаю (если я правильно понимаю), то это относится только к оценке безопасных условий, а не к контролю техпроцесса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее