BenGan 0 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 В последние годы на объектах ПА "ФСК ЕЭС" активно устанавливаются измерители показателей качества электроэнергии (ККЭ). Цель измерений - подтвердить соответствие передаваемой электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013. Измерители ККЭ выдают кучу специфических параметров тиа доза фликера, коэфициенты гармоник (аж до сороковой!) и т.п. Ясно, что вольтметром и амперметром проконтролировать работу измерителя ККЭ невозможно. 1) Какие приборы используют для поверки измерителей ККЭ? 2) Существует ли типовая методика измерений показателей качества электроэнергии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 Эталонов на каждый специфический параметр нет. Но к счастью этого и не нужно! Все они являются производными (вторичными, вычисляемыми) параметрами. И рассчитываются по известным формулам. Поэтому при поверке используются такие же установки ("генераторы" и "измерители"), как например для обычного счетчика э/э. При испытаниях на утверждение типа хорошо все проверили, испытали, сложные сигналы подали. А в жизни при процедуре поверке проверяют только основные параметры. Если очень хочется (для себя) проверить - рассчитывайте исходя из известных основных параметров. И сравнивайте. Подали ток, напряжение, углы изменяющиеся по нужному закону. Проконтролировали "эталоном" эти параметры. Посчитали, сравнили с тем что показал прибор ККЭ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BenGan 0 Опубликовано 3 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 Цитата Все они являются производными (вторичными, вычисляемыми) параметрами Далеко не все. Кратковременные выбросы и провалы "иголки", уровень шумов (фликкер, или еще какой) (а если где-то в линии разряд?), да и гармоники - никак не вычислить из средних величин. Нужна либо скоростная оцифровка с последующей обработкой, либо специфические аппаратные средства типа пиковые детекторы, фильтры через которые измеряется спектральная плотность. Получается как раз специфику ККЭ поверить нечем? Только средние величины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лузик Артем 1 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 33073-2014 Контроль и мониторниг ККЭЭ.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 Ну про ток и напряжение я написал условно. На гармоники конечно тоже есть эталоны. Хотя даже их можно выкрутить используя 35 минут назад, BenGan сказал: .... скоростная оцифровка с последующей обработкой, ... Но на мой взгляд это достаточно исследовать при утверждении типа. А при поверке проверить только амплитуды с углами. Если АЦП с контроллером корректно отработали амплитуды, то и с математикой по вычислению гармоник тоже справится. Аналоговая часть может "состариться" и для этого мы проводим периодическую поверку. А "математика" со временем не изменится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 1 час назад, BenGan сказал: 1) Какие приборы используют для поверки измерителей ККЭ? 2) Существует ли типовая методика измерений показателей качества электроэнергии? Можете на примере СИ рег №75686-19 посмотреть. В ФИФ ОЕИ есть ОТ и МП тоже выложена. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/717864 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Июня 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 36 минут назад, BenGan сказал: Кратковременные выбросы и провалы "иголки", уровень шумов (фликкер, или еще какой) (а если где-то в линии разряд?), да и гармоники - никак не вычислить из средних величин. Нужна либо скоростная оцифровка с последующей обработкой, либо специфические аппаратные средства типа пиковые детекторы, фильтры через которые измеряется спектральная плотность. ГОСТ 30804.4.7-2013. И это всё проверяется на испытаниях по утверждению типа.... А потом - Методика поверки... Измерение= вычисление! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 2 часа назад, BenGan сказал: 1) Какие приборы используют для поверки измерителей ККЭ? Их великое множество, как пример, посмотрите на сайте Марс-Энерго. 2 часа назад, BenGan сказал: 2) Существует ли типовая методика измерений показателей качества электроэнергии? Зачем? Измерения прямые. Результаты получаем непосредственно с анализатора (прибора многофункционального, измерителя и т.п.). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BenGan 0 Опубликовано 3 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 Цитата А при поверке проверить только амплитуды с углами. Если АЦП с контроллером корректно отработали амплитуды, то и с математикой по вычислению гармоник тоже справится. ОК. Убедили. Спасибо всем откликнувшимся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.