В последние годы на объектах ПА "ФСК ЕЭС" активно устанавливаются измерители показателей качества электроэнергии (ККЭ).

Цель измерений - подтвердить соответствие передаваемой электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

Измерители ККЭ выдают кучу специфических параметров тиа доза фликера, коэфициенты гармоник (аж до сороковой!) и т.п.

Ясно, что вольтметром и амперметром проконтролировать работу измерителя ККЭ невозможно.

1) Какие приборы используют для поверки измерителей ККЭ?

2) Существует ли типовая методика измерений показателей качества электроэнергии?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Эталонов на каждый специфический параметр нет. Но к счастью этого и не нужно!

Все они являются производными (вторичными, вычисляемыми) параметрами. И рассчитываются по известным формулам.

Поэтому при поверке используются такие же установки ("генераторы" и "измерители"), как например для обычного счетчика э/э.

При испытаниях на утверждение типа хорошо все проверили, испытали, сложные сигналы подали. А в жизни при процедуре поверке проверяют только основные параметры.

Если очень хочется (для себя) проверить - рассчитывайте исходя из известных основных параметров. И сравнивайте.

Подали ток, напряжение, углы изменяющиеся по нужному закону. Проконтролировали "эталоном" эти параметры. Посчитали, сравнили с тем что показал прибор ККЭ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Цитата

Все они являются производными (вторичными, вычисляемыми) параметрами

Далеко не все.

Кратковременные выбросы и провалы "иголки", уровень шумов (фликкер, или еще какой) (а если где-то в линии разряд?), да и гармоники - никак не вычислить из средних величин. Нужна либо скоростная оцифровка с последующей обработкой, либо специфические аппаратные средства типа пиковые детекторы, фильтры через которые измеряется спектральная плотность.

Получается как раз специфику ККЭ поверить нечем? Только средние величины?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну про ток и напряжение я написал условно. На гармоники конечно тоже есть эталоны.

 

Хотя даже их можно выкрутить используя

35 минут назад, BenGan сказал:

.... скоростная оцифровка с последующей обработкой, ...

 

Но на мой взгляд это достаточно исследовать при утверждении типа.

А при поверке проверить только амплитуды с углами. Если АЦП с контроллером корректно отработали амплитуды, то и с математикой по вычислению гармоник тоже справится.

Аналоговая часть может "состариться" и для этого мы проводим периодическую поверку. А "математика" со временем не изменится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, BenGan сказал:

1) Какие приборы используют для поверки измерителей ККЭ?

2) Существует ли типовая методика измерений показателей качества электроэнергии?

Можете на примере СИ рег №75686-19 посмотреть. В ФИФ ОЕИ есть ОТ и МП тоже выложена.

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/717864

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
36 минут назад, BenGan сказал:

Кратковременные выбросы и провалы "иголки", уровень шумов (фликкер, или еще какой) (а если где-то в линии разряд?), да и гармоники - никак не вычислить из средних величин. Нужна либо скоростная оцифровка с последующей обработкой, либо специфические аппаратные средства типа пиковые детекторы, фильтры через которые измеряется спектральная плотность.

ГОСТ 30804.4.7-2013.

И это всё проверяется на испытаниях по утверждению типа.... 

А потом - Методика поверки...

Измерение= вычисление!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, BenGan сказал:

1) Какие приборы используют для поверки измерителей ККЭ?

Их великое множество, как пример, посмотрите на сайте Марс-Энерго.

2 часа назад, BenGan сказал:

2) Существует ли типовая методика измерений показателей качества электроэнергии?

Зачем? Измерения прямые. Результаты получаем непосредственно с анализатора (прибора многофункционального, измерителя и т.п.).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Цитата

А при поверке проверить только амплитуды с углами. Если АЦП с контроллером корректно отработали амплитуды, то и с математикой по вычислению гармоник тоже справится.

ОК. Убедили. Спасибо всем откликнувшимся!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...