Перейти к контенту

Настройка СПГ 761.2


6 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте уважаемы форумчане.Посоветуйте пожалуйста по настройкам СПГ 761.2. Учет газа. Подключены датчики - давления, расхода(yokogawa dy 100), датчик температуры с токовыми выходами X11/X12/X13. Токи на выходах от 11 до 13 ма. Давление газа в системе предприятия 0.5 Мпа. Температура - 25-30 гр. В принципе СПГ  с моими настройками базы показывает нормально, а вот расхода соответствущего  реальному по показаниям расходомера (1800 м3/час) добиться на могу. База данных прилагается.

СПГ761.1(2) мп.txt

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А что у узла учета газа настроечной базы в проекте нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В том то и дело , что нет. Проблема в том, что спг показывает расход в 2 раза больше чем расходомер. Не пойму почему

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Stalek сказал:

Здравствуйте уважаемы форумчане.Посоветуйте пожалуйста по настройкам СПГ 761.2. Учет газа. Подключены датчики - давления, расхода(yokogawa dy 100), датчик температуры с токовыми выходами X11/X12/X13. Токи на выходах от 11 до 13 ма. Давление газа в системе предприятия 0.5 Мпа. Температура - 25-30 гр. В принципе СПГ  с моими настройками базы показывает нормально, а вот расхода соответствущего  реальному по показаниям расходомера (1800 м3/час) добиться на могу. База данных прилагается.

СПГ761.1(2) мп.txt 263 \u043a\u0411 · 2 скачивания

У вас все датчики токовые? Почему диапазон (Токи на выходах от 11 до 13 мА), а не 4-20 мА, или это значения при работе с рабочими параметрами которые в трубе?. Если смотреть на показания по экрану по каждому из параметров (давление, расход и температура) отображается верно и соответствует значениям в трубе? У вас СПГ показывает расход в рабочих условиях больше чем расходомер или в стандартных? Почему вам не настроили все параметры монтажники?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, Stalek сказал:

Здравствуйте уважаемы форумчане.Посоветуйте пожалуйста по настройкам СПГ 761.2. Учет газа. Подключены датчики - давления, расхода(yokogawa dy 100), датчик температуры с токовыми выходами X11/X12/X13. Токи на выходах от 11 до 13 ма. Давление газа в системе предприятия 0.5 Мпа. Температура - 25-30 гр. В принципе СПГ  с моими настройками базы показывает нормально, а вот расхода соответствущего  реальному по показаниям расходомера (1800 м3/час) добиться на могу. База данных прилагается.

Это не база данных, это ... как бэ это сказать поласковее...  Вот пример составления БД под СПГ от профессионалов: БД_СПГ761.__.docx

С каким "расходомером" сравниваете - тип первичного преобразователя и вторичного прибора и проч.?

Ваш "СПГ"  - тип первичного преобразователя?

размещение обоих УИРГ (УУГ) - на одной трубе - не?

ИМХО: тяжело вам будет... Может лючше по шампанскому?

Изменено пользователем boss
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 9 месяцев спустя...

здрасте. не подскажите где такие точные датчики на СУ достать? а то EJA 110A(розенмаунт не далеко убежал)  классом 0,075% не дают такого минимума по перепаду. или минимум не из расчета? да и трубы у вас очь хорошие судя по всему, из нержавейки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...