Перейти к контенту

Соответствие трансформаторов тока ТШВ24 1985г. реестру №6380-77


12 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

При подготовке документов на испытание типа АИИС КУЭ после модернизации остро стал вопрос о соответствии трансформаторов тока ТШВ24  на первичный ток 30 кА, 1985 года выпуска, номеру в реестре 6380-77.

Описания типа в ФИФ к реестру не приложено. Имеется информация из выпуска 50 1979 - но там  ток до 24 кА и выпуск разрешен до 1983г. Есть на других информационных ресурсах описание типа на ТШВ24 с реестром 6380-77 утвержденное  21.05.2003г. Трансформаторы тока ТШВ24 неоднократно проходили поверку по реестру 6380-77.  Специалист подрядной организации, подготавливающей документы к утверждению типа АИИС КУЭ, утверждает, что нет оснований делать вывод о соответствии ТШВ24 1985г реестру 6380-77, так как выпуск был произведен  до 2003г. Описания типа после 1983 года не нашли на просторах интернета.

Распространяется ли описание типа 2003г на ТТ ТШВ24 1985г ? И как это доказать, если да ?

Отправили официальный запрос в ВНИИМС (отписано Заболотному А.В.)  - пока ответа нет.

И такая же почти ситуация по трансформаторам напряжения ЗНОЛ.06-24У3 на напряжение 24 кВ реестр 3344-72. В выпуске 4 1975г. по реестру 3344-72 только ЗНОЛ.09 на 6 и 10 кВ. Есть описание типа, которое к нам подходит, но от 1993года.

 

 

 

 

ТГ-1_ТН_ф.А.jpg

6380-77 ТШВ24 2003.pdf Паспорт ТШВ-24 2.pdf 06380-77 ТШВ24.pdf ЗНОЛ.06 описание типа 1998г.pdf 3344-72 ЗНОЛ.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Vasbugaev сказал:

Специалист подрядной организации, подготавливающей документы к утверждению типа АИИС КУЭ, утверждает, что нет оснований делать вывод о соответствии ТШВ24 1985г реестру 6380-77, так как выпуск был произведен  до 2003г.

К сожалению он прав. См. 6380-77 от 2003 г.

image.png.3f30152ac08af5d1fa554485d1d4c453.png

У Вас ТТ 1985 г.в. "для действующих объектов".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Vasbugaev сказал:

Имеется информация из выпуска 50 1979 - но там  ток до 24 кА и выпуск разрешен до 1983г.

Это откуда (я про выпуск разрешен до 1983)?

image.thumb.png.615ae599195a438d3c1136504555c56e.png

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Vasbugaev сказал:

Трансформаторы тока ТШВ24 неоднократно проходили поверку по реестру 6380-77. 

А кто Вас обязывает "размахивать" паспортом ТШВ 1985 г. выпуска? Если проходили поверку раньше, покажите свидетельство о поверке. Если срок истекает, договоритесь с поверителем "не смотреть" на г.в., типа "затерлось, закрашено, неразборчиво". Менять ТШВ никто не даст, судя по всему это генераторы, а там всякие уставки, релейка, защита и т.п. Вносить как единичные СИ слишком долго (и затратно). Да и единичных ТШВ в Аршине не видать.

Вы на Березовской ГРЭС? Обратитесь в тот же УНИИМ.

Изменено пользователем Metertester
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Добрый день коллеги.

 

Имеем такую же ситуацию с ИТТ ТШВ24 1984 г.в. Сменился подрядчик и наотрез отказывается поверять ТШВ24, утверждая, что УТ рег. 6380-77 от 2003 года не является основанием считать их СИ утвержденного типа.

Удалось ли в итоге решить вопрос, нашли описание типа на ТТ 84-85 г.в.?

И еще вопрос… есть п.13 Приказа от 13.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка поверки средств измерений...» в котором указано, что СИ поступившие в эксплуатацию до 1993 года подлежат поверке по ГОСТ 8.513-84 и поверяются по НТД по поверке, разработанным по ГОСТ 8.375-80. В ГОСТ 8.375-80 указано, что к моменту выпуска из производства СИ на них должны быть распространены действующие НТД по поверке (п.1.2), в качестве НТД по поверке общего применения, разрабатывают государственные стандарты методик поверки… (п. 2.3.) Можно ли считать, что действующий в момент выпуска из производства ТШВ24 (1984-1985 г.в.) ГОСТ 8.217-76" ГСИ. Трансформаторы тока. Методы и средства поверки" является МП для данных трансформаторов и они могут быть поверены по нему?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, BobJob сказал:

Можно ли считать, что действующий в момент выпуска из производства ТШВ24 (1984-1985 г.в.) ГОСТ 8.217-76" ГСИ. Трансформаторы тока. Методы и средства поверки" является МП для данных трансформаторов и они могут быть поверены по нему?

После 2003 г.в. До 2003 по инструкции 193-55. См. ОТ 06380-77(1). Инструкцию 193 можно найти на этом же форуме.

06380-77.pdf

06380-77(1).pdf

Изменено пользователем Metertester
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Metertester сказал:

До 2003 по инструкции 193-55. См. ОТ 06380-77(1).

Что это за инструкция 193-55? Не могу найти. Можно более подробно? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 минут назад, BobJob сказал:

инструкция 193-55

...

 

Изменено пользователем владимир 332
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 5 недель спустя...

Добрый день коллеги!

Возникла аналогичная ситуация с трансформаторами напряжения емкостными НДЕ-500-72У1 1988 года.

Огромная просьба поделиться описанием типа 05898-77, в открытом доступе не нашел.

Заранее благодарю!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, letkolben сказал:

Огромная просьба поделиться описанием типа 05898-77, в открытом доступе не нашел.

Не хочу Вас расстраивать, но вряд ли найдете. Даже у ВНИИМСа (он был "хранителем" ГРСИ) нет:

image.thumb.png.7ddc81c68c1ce77a09b60c219cfab2c6.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

48 минут назад, Metertester сказал:

Не хочу Вас расстраивать, но вряд ли найдете. Даже у ВНИИМСа (он был "хранителем" ГРСИ) нет:

Спасибо за отклик. Надеюсь у кого-нибудь сохранилось в архивах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку