Перейти к контенту

Соответствие трансформаторов тока ТШВ24 1985г. реестру №6380-77


4 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

При подготовке документов на испытание типа АИИС КУЭ после модернизации остро стал вопрос о соответствии трансформаторов тока ТШВ24  на первичный ток 30 кА, 1985 года выпуска, номеру в реестре 6380-77.

Описания типа в ФИФ к реестру не приложено. Имеется информация из выпуска 50 1979 - но там  ток до 24 кА и выпуск разрешен до 1983г. Есть на других информационных ресурсах описание типа на ТШВ24 с реестром 6380-77 утвержденное  21.05.2003г. Трансформаторы тока ТШВ24 неоднократно проходили поверку по реестру 6380-77.  Специалист подрядной организации, подготавливающей документы к утверждению типа АИИС КУЭ, утверждает, что нет оснований делать вывод о соответствии ТШВ24 1985г реестру 6380-77, так как выпуск был произведен  до 2003г. Описания типа после 1983 года не нашли на просторах интернета.

Распространяется ли описание типа 2003г на ТТ ТШВ24 1985г ? И как это доказать, если да ?

Отправили официальный запрос в ВНИИМС (отписано Заболотному А.В.)  - пока ответа нет.

И такая же почти ситуация по трансформаторам напряжения ЗНОЛ.06-24У3 на напряжение 24 кВ реестр 3344-72. В выпуске 4 1975г. по реестру 3344-72 только ЗНОЛ.09 на 6 и 10 кВ. Есть описание типа, которое к нам подходит, но от 1993года.

 

 

 

 

ТГ-1_ТН_ф.А.jpg

6380-77 ТШВ24 2003.pdf Паспорт ТШВ-24 2.pdf 06380-77 ТШВ24.pdf ЗНОЛ.06 описание типа 1998г.pdf 3344-72 ЗНОЛ.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Vasbugaev сказал:

Специалист подрядной организации, подготавливающей документы к утверждению типа АИИС КУЭ, утверждает, что нет оснований делать вывод о соответствии ТШВ24 1985г реестру 6380-77, так как выпуск был произведен  до 2003г.

К сожалению он прав. См. 6380-77 от 2003 г.

image.png.3f30152ac08af5d1fa554485d1d4c453.png

У Вас ТТ 1985 г.в. "для действующих объектов".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Vasbugaev сказал:

Имеется информация из выпуска 50 1979 - но там  ток до 24 кА и выпуск разрешен до 1983г.

Это откуда (я про выпуск разрешен до 1983)?

image.thumb.png.615ae599195a438d3c1136504555c56e.png

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Vasbugaev сказал:

Трансформаторы тока ТШВ24 неоднократно проходили поверку по реестру 6380-77. 

А кто Вас обязывает "размахивать" паспортом ТШВ 1985 г. выпуска? Если проходили поверку раньше, покажите свидетельство о поверке. Если срок истекает, договоритесь с поверителем "не смотреть" на г.в., типа "затерлось, закрашено, неразборчиво". Менять ТШВ никто не даст, судя по всему это генераторы, а там всякие уставки, релейка, защита и т.п. Вносить как единичные СИ слишком долго (и затратно). Да и единичных ТШВ в Аршине не видать.

Вы на Березовской ГРЭС? Обратитесь в тот же УНИИМ.

Изменено пользователем Metertester
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку