jenyafill 0 Опубликовано 29 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2021 Доброго времени суток, уважаемые коллеги, может кто знает, можно ли использовать ct analyzer omicron и omicron votano 100 при проведении первичной поверки ТТ и ТН, по ГОСТ 8.217 и 8.216? В теории эти приборы и предназначены поверки, но их нужно как то аттестовать либо как эталон или же как целиком установку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 29 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2021 4 часа назад, jenyafill сказал: Доброго времени суток, уважаемые коллеги, может кто знает, можно ли использовать ct analyzer omicron и omicron votano 100 при проведении первичной поверки ТТ и ТН, по ГОСТ 8.217 и 8.216? Скажу только об CT Analyzer. В первой версии ОТ было в явном виде: "для поверки ТТ", позже формулировка изменилась: Анализаторы трансформаторов тока CT Analyzer (далее – анализаторы) предназначены для измерения и вычисления параметров силовых и измерительных трансформаторов тока (ток и напряжение первичной и вторичной обмоток, коэффициент трансформации, активное сопротивление вторичной обмотки, токовую и угловую погрешность). Про ГОСТ 8.217 можете забыть, там нагрузка (ток) подается "сверху вниз" на первичку, а в СТ "снизу вверх" т.е. на вторичку. СТ широко применяют много лет на СЗТТ и Электрощит-К. Можете обратиться к ним, они подскажут (люди хорошие). Или к дилеру ЭКРА в Чебоксары. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее