Перейти к контенту

Необходимость поверки термоподвесок в силосах элеватора.


6 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

На элеваторе имеются силоса с зерном. В силоса помещены термоподвески ТУР, подключенные к системе автоматизированного контроля температуры АСКТ-01.
Силоса элеватора оснащены системой термометрии для осуществления контроля производственным персоналом состояния зерна в процессе хранения.
Контроль температуры хранящегося в силосах зерна осуществляет производственный персонал ежедневно, посредством термометрии. При выявлении повышения температуры, предпринимают меры для охлаждения зерна, сырья путем перемещения в свободные силоса .

Необходимо ли проводить поверку термоподвесок (системы АСКТ-01)?
Подскажите к какой сфере отнести данные измерения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01, 32477-11, методика поверки ЮЯИГ.421459.001МП, теплотехнические измерения

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
4 часа назад, Ольга_ВЦСМ сказал:

Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01, 32477-11, методика поверки ЮЯИГ.421459.001МП, теплотехнические измерения

 

Вопрос то не  об этом....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 17.12.2021 в 16:10, Ольга_ВЦСМ сказал:

Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01, 32477-11, методика поверки ЮЯИГ.421459.001МП, теплотехнические измерения

 

Этот документ изучен, мне помощь нужна в вопросе о необходимости поверки. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  1. Необходимость поверки возникает, когда измерение относится к сфере госрегулирования по 102-ФЗ. Если результаты измерений необходимы для предотвращения возгорания зерна, то нужно поверять. Если для предотвращения порчи зерна - то нет необходимости поверять.
  2. С другой стороны приказ 533:
Цитата

Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (ИИС) должны иметь документы, подтверждающие утверждение типа средств измерений и прохождение поверки и/или калибровки

Вопрос:
Есть ли комментарии к приказу 533? Допустим разъяснения по п.273, как трактовать фразу поверки и/или калибровки:273. Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (далее - ИИС) должны иметь документы, подтверждающие утверждение типа средств измерений и прохождение поверки и/или калибровки.
Ранее в приказе 480 звучало четко ПАЗ - только поверка…"
 

Ответ:
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533.
В соответствии с п.273 ФНП средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (ИИС) должны иметь документы, подтверждающие утверждение типа средств измерений и прохождение поверки и/или калибровки.
Таким образом, в настоящее время средства измерения могут пройти как поверку так и калибровку.


Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Эксперт Григорович Инга Викторовна

Большинство владельцев поверяют такие СИ от греха подальше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Радик Мавлявиев сказал:
  1. Необходимость поверки возникает, когда измерение относится к сфере госрегулирования по 102-ФЗ. Если результаты измерений необходимы для предотвращения возгорания зерна, то нужно поверять. Если для предотвращения порчи зерна - то нет необходимости поверять.
  2. С другой стороны приказ 533:

Большинство владельцев поверяют такие СИ от греха подальше.

Спасибо за наводку.

Затратное и трудоемкое это дело, когда термоподвесок больше 400 штук.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку