AlMetr 1 Опубликовано 17 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2021 На элеваторе имеются силоса с зерном. В силоса помещены термоподвески ТУР, подключенные к системе автоматизированного контроля температуры АСКТ-01. Силоса элеватора оснащены системой термометрии для осуществления контроля производственным персоналом состояния зерна в процессе хранения. Контроль температуры хранящегося в силосах зерна осуществляет производственный персонал ежедневно, посредством термометрии. При выявлении повышения температуры, предпринимают меры для охлаждения зерна, сырья путем перемещения в свободные силоса . Необходимо ли проводить поверку термоподвесок (системы АСКТ-01)? Подскажите к какой сфере отнести данные измерения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга П 3 Опубликовано 17 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2021 Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01, 32477-11, методика поверки ЮЯИГ.421459.001МП, теплотехнические измерения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 17 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2021 4 часа назад, Ольга_ВЦСМ сказал: Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01, 32477-11, методика поверки ЮЯИГ.421459.001МП, теплотехнические измерения Вопрос то не об этом.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlMetr 1 Опубликовано 20 Декабря 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2021 В 17.12.2021 в 16:10, Ольга_ВЦСМ сказал: Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01, 32477-11, методика поверки ЮЯИГ.421459.001МП, теплотехнические измерения Этот документ изучен, мне помощь нужна в вопросе о необходимости поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 20 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2021 Необходимость поверки возникает, когда измерение относится к сфере госрегулирования по 102-ФЗ. Если результаты измерений необходимы для предотвращения возгорания зерна, то нужно поверять. Если для предотвращения порчи зерна - то нет необходимости поверять. С другой стороны приказ 533: Цитата Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (ИИС) должны иметь документы, подтверждающие утверждение типа средств измерений и прохождение поверки и/или калибровки Вопрос: Есть ли комментарии к приказу 533? Допустим разъяснения по п.273, как трактовать фразу поверки и/или калибровки:273. Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (далее - ИИС) должны иметь документы, подтверждающие утверждение типа средств измерений и прохождение поверки и/или калибровки. Ранее в приказе 480 звучало четко ПАЗ - только поверка…" Ответ:Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533. В соответствии с п.273 ФНП средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (ИИС) должны иметь документы, подтверждающие утверждение типа средств измерений и прохождение поверки и/или калибровки. Таким образом, в настоящее время средства измерения могут пройти как поверку так и калибровку. Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт" Эксперт Григорович Инга Викторовна Большинство владельцев поверяют такие СИ от греха подальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlMetr 1 Опубликовано 20 Декабря 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2021 3 часа назад, Радик Мавлявиев сказал: Необходимость поверки возникает, когда измерение относится к сфере госрегулирования по 102-ФЗ. Если результаты измерений необходимы для предотвращения возгорания зерна, то нужно поверять. Если для предотвращения порчи зерна - то нет необходимости поверять. С другой стороны приказ 533: Большинство владельцев поверяют такие СИ от греха подальше. Спасибо за наводку. Затратное и трудоемкое это дело, когда термоподвесок больше 400 штук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее