1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал:

Есть еще один документ:

ПП РФ от 21.12.2020 г. № 2184 в котором в п. 137 всем известного ПП № 442 от 04.05.2012 " О функционировании розничных рынков электрической энергии .... введен следующий абзац:

"При истечении интервалов меду поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1 кВ замена измерительных трансформаторов осуществляется без проведения процедуры поверки".

Из этого постановления следует, что проведение периодической поверки ТТ до 1 кВ является нарушением законодательства?

А я этот пункт понимаю иначе:
Осуществляется замена новыми поверенными ТТ.
Снятые же ТТ отправляются в поверку в лабораторию.
Предполагаю, это сделано для того, чтобы не проводить поверку на месте эксплуатации, поскольку ее стоимость существенно превышает стоимость нового поверенного ТТ

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Данилов А.А. сказал:

А я этот пункт понимаю иначе:
Осуществляется замена новыми поверенными ТТ.
Снятые же ТТ отправляются в поверку в лабораторию.
Предполагаю, это сделано для того, чтобы не проводить поверку на месте эксплуатации, поскольку ее стоимость существенно превышает стоимость нового поверенного ТТ

Правительство РФ и проявление заботы о сбытовиках, сетевиках и поставщиках? "Две вещи несовместные, не так ли, друг Сальери".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 месяца спустя...

Здравствуйте, уважаемые коллеги. То есть приказ остается в силе и распространяется не на все трансформаторы, а только указанные в приложении?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ.

Прикладываю протокол.  

Приложение_Протокол_ВКС_МПИ_ТТ_04.08.2022.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал:

Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ.

То есть производители (как я понимаю только РФ) готовы выработать общую методологию по определению MTBF (средняя наработка на отказ). Но ведь, как я понял, сокращение МПИ до 4-х лет для ТТ до 1 кВ (включительно), было связано не только и столько с некорректным (скорее непонятным) установлением MTBF. И еще очень интересно, какая методика (программа) проведения ресурсных испытаний для ТТ. Можете поделиться?

Изменено пользователем Metertester
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Единой методики ресурсных испытаний нет. Средняя наработка на отказ рассчитывается  по ГОСТ 27.003 исходя из  количества выпущенных и вышедших из строя изделий. Как правило, она намного больше срока службы 30 лет. Для ТТ наработка на отказ может составлять более 100 лет. Так как выпускались они более 1 млн шт. в год, а случаи выхода из строя - единичные. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...
В 04.04.2022 в 14:05, Раскулов Р.Ф. сказал:

Все наши шинные ТТ применяются также в высоковольтных цепях, где изоляция обеспечивается кабелем или воздушным промежутком, а например ТШЛГ 0,66 применяется только в генераторных шинопроводах на 24 кВ. 

Вот на атомных станциях "обрадуются" - будут ТТ на 30 кА поверять каждые 4 года, а не через 16 лет😭

 

вопрос не по теме немного. А нет противоречия в номинальном напряжении ТТ ТШЛГ? Нам поверители забраковали ТТ Ring-Core. из-за того, что у них номинальное напряжение 0,66 указано, а встроены они в выключатели 35 кВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Rino сказал:

Нам поверители забраковали ТТ Ring-Core. из-за того, что у них номинальное напряжение 0,66 указано,

Забраковали ТТ по классу напряжения? Это какой пункт МП ГОСТ 8.217? Что в извещении о непригодности написано и протоколе? Юмористы... А это точно поверители были? Из какой организации?

2 часа назад, Rino сказал:

а встроены они в выключатели 35 кВ.

Они и являются защитной изоляцией (коряво, но по сути). У меня сейчас ТШ-ЭК-0,66 встроены КРУЭ-35 кВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

45 минут назад, Metertester сказал:

Забраковали ТТ по классу напряжения? Это какой пункт МП ГОСТ 8.217? Что в извещении о непригодности написано и протоколе? Юмористы... А это точно поверители были? Из какой организации?

Извещение не выписывали. Сделали калибровку и потом вносили,как единичный тип.

Организацию опустим. Давно это было.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...
В 31.03.2022 в 12:24, Данилов А.А. сказал:

Более того, ведутся работы по расширению перечня СИ, попавших в Приказ Росстандарта от 02.07.2019 № 1502...

Здравствуйте, Александр Александрович, Приказ №2673 от 24.10.2022  об изменениях в Приказ №1502 уже вышел.. Скажите, пожалуйста, влечет ли выход приказа №2673  внесение изменений в описания типа СИ, уже утвержденных, или это будет касаться только вновь утверждаемых типов СИ?Большое спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
1 час назад, Nestee89 сказал:

Здравствуйте, Александр Александрович, Приказ №2673 от 24.10.2022  об изменениях в Приказ №1502 уже вышел.. Скажите, пожалуйста, влечет ли выход приказа №2673  внесение изменений в описания типа СИ, уже утвержденных, или это будет касаться только вновь утверждаемых типов СИ?Большое спасибо!

Добрый день!
Приказ 2673, равно, как и 1502, должны использоваться Испытателями при формировании предложений по назначению МПИ вновь утверждаемых типов СИ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Данилов А.А. сказал:

Добрый день!
Приказ 2673, равно, как и 1502, должны использоваться Испытателями при формировании предложений по назначению МПИ вновь утверждаемых типов СИ.

Спасибо! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...

Добрый день, уважаемые коллеги!

По поводу 225 приказа.

Есть ли сейчас трансформаторы тока до 1000 В утвержденного типа, которые все же не попали в перечень данного приказа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Metrolog56 сказал:

Есть ли сейчас трансформаторы тока до 1000 В утвержденного типа, которые все же не попали в перечень данного приказа?

Есть. И немало. Как пример, посмотрите Электрощит-К. И еще китайцы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 17.01.2023 в 11:53, Metertester сказал:

Есть. И немало. Как пример, посмотрите Электрощит-К. И еще китайцы.

Добрый день!

Поподробней пожалуйста, кто еще не попал в список кроме Электрощит- К?

Приказ 225 был инициирован одним из производителей ТТ , который пожаловался что ему дали МПИ 4 года, а у зарубежных производителей ТТ МПИ больше.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Раскулов Р.Ф. сказал:

Поподробней пожалуйста, кто еще не попал в список кроме Электрощит- К?

Как пример, ТТИ-А, ГРСИ 28139-12, МПИ 5 лет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...
В 20.01.2023 в 10:36, Metertester сказал:

Как пример, ТТИ-А, ГРСИ 28139-12, МПИ 5 лет.

В приказе № 1891 от 02.08.2022 дополнили перечень трансформаторов и добавили ТТИ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

20 часов назад, Раскулов Р.Ф. сказал:

В приказе № 1891 от 02.08.2022 дополнили перечень трансформаторов и добавили ТТИ.

Добрый день!

А можете выложить этот приказ (с приложением)? С rst.gov.ru не хочет скачиваться. Спасибо!

А в Аршине, в сведениях об УТ СИ, все еще 5 лет.

Изменено пользователем Metertester
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Metertester сказал:

А можете выложить этот приказ (с приложением)? С rst.gov.ru не хочет скачиваться. Спасибо!

img-020822185418-.pdf

prilozhenie-k-prik.pdf

https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/348020

Изменено пользователем Логинов Владимир
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Проверил номера из приказа 1891, там все МПИ не исправили, видимо приказ до администраторов аршина не дошел. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо! Прошел по Вашей ссылке, все равно не скачивается. Пробовал и Яндекс и Chrome.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

40 минут назад, Metertester сказал:

Спасибо! Прошел по Вашей ссылке, все равно не скачивается. Пробовал и Яндекс и Chrome.

У меня тоже самое. Другие приказы тоже не скачивает. Ошибку выдает

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Надо немного подождать обновить страницу и снова нажать скачать.

Написал в поддержку Аршина - МПИ изменили согласно приказа. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Логинов Владимир сказал:

Написал в поддержку Аршина - МПИ изменили согласно приказа.

Respect и уважуха...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...
В 23.08.2022 в 08:37, Раскулов Р.Ф. сказал:

Недавно прошло совещание по данной теме с участием ПАО "Россети" и производителей ТТ.

Прикладываю протокол.  

Приложение_Протокол_ВКС_МПИ_ТТ_04.08.2022.pdf 215.49 \u043a\u0411 · 34 скачивания

Доброго времени суток, по результатам обращений в Росстандарт какие были получены ответы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...