В системе ПАЗ взрывоопасного нефтехимического производства используется система автоматики, принимающая дискретные сигналы от полевых датчиков. В состав системы входит искробезопасный барьер, обеспечивающий тип защиты Exia соответствующей зоне и классу взрывоопасной смеси. На барьер есть сертификат ТР ТС 012
Барьер устанавливается во взрывобезопасной зоне и подключается к средствам автоматизации.
К данному барьеру подключается электроконтактный манометр или любой другой прибор, на пример механическое реле давления с типом входа "сухой контакт" не имеющий сертификат ТР ТС 012.
Допускается установка и подключения прибора не требуещего питания с типом выхода "сухой контакт" во взрывоопасной зоне на нефтехимическом производстве и подключение его к барьеру искрозащиты имеющего тип взрывозащиты искробезопасная цепь и сертификат ТР ТС 012? Будут ли соблюдены в этом случае требования по обеспечению взрывозащиты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В ПУЭ указано, что в помещениях категории В1-а допускается использовать оборудование не во взрывозащищенном исполнении, а в исполнении IP не ниже 54. При условии, что такое оборудование не нагревается выше 80 градусов и не является искрящим. По идее, если первичный прибор (экм или реле давления) имеют оболочку IP не ниже 54 и подключены через искробарьер (т.е. обеспечена защита от искрения), то можно ставить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, Кульман сказал:

В системе ПАЗ взрывоопасного нефтехимического производства используется система автоматики, принимающая дискретные сигналы от полевых датчиков. В состав системы входит искробезопасный барьер, обеспечивающий тип защиты Exia соответствующей зоне и классу взрывоопасной смеси. На барьер есть сертификат ТР ТС 012
Барьер устанавливается во взрывобезопасной зоне и подключается к средствам автоматизации.
К данному барьеру подключается электроконтактный манометр или любой другой прибор, на пример механическое реле давления с типом входа "сухой контакт" не имеющий сертификат ТР ТС 012.
Допускается установка и подключения прибора не требуещего питания с типом выхода "сухой контакт" во взрывоопасной зоне на нефтехимическом производстве и подключение его к барьеру искрозащиты имеющего тип взрывозащиты искробезопасная цепь и сертификат ТР ТС 012? Будут ли соблюдены в этом случае требования по обеспечению взрывозащиты?

Не допускается, до проведения экспертизы. 

Статья 7. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте

(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)

 

1. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

 

2. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности:

 

- до начала применения на опасном производственном объекте;

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Renco08 сказал:

В ПУЭ указано, что в помещениях категории В1-а допускается использовать оборудование не во взрывозащищенном исполнении, а в исполнении IP не ниже 54. При условии, что такое оборудование не нагревается выше 80 градусов и не является искрящим. По идее, если первичный прибор (экм или реле давления) имеют оболочку IP не ниже 54 и подключены через искробарьер (т.е. обеспечена защита от искрения), то можно ставить.

А сухой контакт не является искрящим? :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

27 минут назад, libra сказал:

А сухой контакт не является искрящим? :)

Сам по себе скорее всего да. Но для этого и ставится искробарьер, чтобы оградить цепь от искрообразования. Насколько я помню, искробарьер ограничивает ток в цепи и энергии не хватает на создание искры. Могу и ошибаться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

27 минут назад, Renco08 сказал:

Сам по себе скорее всего да. Но для этого и ставится искробарьер, чтобы оградить цепь от искрообразования. Насколько я помню, искробарьер ограничивает ток в цепи и энергии не хватает на создание искры. Могу и ошибаться.

Не хватает температуры искры. По простому цвет искры синий, а не желтый.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...