BloodBrother 0 Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2011 (изменено) Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь документ, книжку, сайт, где можно почитать про классы точности 0,2S 0,2 0,5S 0,5 10P (извиняюсь, не в том разделе создал тему) Изменено 14 Октября 2011 пользователем BloodBrother Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 14 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2011 Вас не устроит таблица 8 на странице 9 ГОСТ 7746-2001? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BloodBrother 0 Опубликовано 21 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2011 Спасибо за информацию, но хотелось бы в общем узнать про эти классы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rino 7 Опубликовано 26 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2011 А что Вам не понятно? Обмотки 0,2S 0,2 0,5S 0,5, как правило, используются в цепях учета и измерений, 5Р, 10Р - в релейных цепях. 0,2S и 0,5S - точность выше, чем у 0,2 и 0,5, в области малых нагрузок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BloodBrother 0 Опубликовано 27 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2011 Т.е. эти классы точности распространяются только на трансформаторы и работающие через них СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rino 7 Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2011 эти классы распространяются только на соответствующую обмотку. У трансформатора их может быть несколько. Если к трансформаторам поключены какие-либо приборы, то уже будет погрешность измерительного канала. Расчитывается, как среднеквадратичная погрешность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BloodBrother 0 Опубликовано 1 Ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2011 Спасибо, за информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 1 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2011 Трансформаторы тока с классом точности 0,5 (0,2) начинают работать в классе от 5 % номинального тока , а 0,5s (0,2s) уже с 1 % номинального тока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Вилков 0 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2019 В 01.11.2011 в 17:04, saz-yur сказал: Трансформаторы тока с классом точности 0,5 (0,2) начинают работать в классе от 5 % номинального тока , а 0,5s (0,2s) уже с 1 % номинального тока 0,5 с 20%. 0,5S c 5%. 0,2 - с 5%. 0,2S c 1% - вот что следует с таблицы 8 на стр 9 в ГОСТе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2019 26 минут назад, Дмитрий Вилков сказал: 0,5 с 20%. 0,5S c 5%. 0,2 - с 5%. 0,2S c 1% - вот что следует с таблицы 8 на стр 9 в ГОСТе ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ знак вопроса. Что это? Откуда следует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме