Счётчик сг стоит на АГРС при включении одно крупного потребителя повышается расход по ГРС, в 2 раза. Обследовали всего потребителя ничего нет, утечек нет, нет несанкционированных врезок, вопрос в узле учёта на ГРС. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО даёт большой объем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Показания приходят на корректор? Проверьте базу данных, особенно вес импульса у счетчика и корректора, должны совпадать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, приходят на корректор, хорошо посмотрим, спасибо, а какие ещё могут быть причины?  Как именно их проверить, просто не сталкивался никогда именно с ГРС

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В паспорте на счетчик или на его счетном устройстве найти его вес импульса ( обычно 100 или 1000 литров на 1 один импульс) и после этого зайти в настройки корректора (лучше всего с ноутбука через родное ПО корректора). В идеале вроде в паспорте на комплекс или корректор указана полная настроечная база, ее бы и сверить с теми настройками, которые записаны в корректор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое,, а какие нибудь причины ещё есть? Я склоняюсь также к вибрации блока редуцирования!?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...