Перейти к контенту

Разница энтальпий


4 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Добрый день коллеги.

Подскажите пожалуйста, где-то я встречал в нормативных документах, 

не помню точно это в ГОСТе было прописано или в методиках, о том, что 

для воды в формулах вычисления тепловой энергии разницу энтальпий

можно заменять на разницу температур. Не могу никак вспомнить, где именно 😞

Очень нужна ссылка именно на нормативный документ.

Прошу помощи, заранее благодарен.

Изменено пользователем valbor
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 03.03.2023 в 18:10, valbor сказал:

Добрый день коллеги.

Подскажите пожалуйста, где-то я встречал в нормативных документах, 

не помню точно это в ГОСТе было прописано или в методиках, о том, что 

для воды в формулах вычисления тепловой энергии разницу энтальпий

можно заменять на разницу температур. Не могу никак вспомнить, где именно 😞

Очень нужна ссылка именно на нормативный документ.

Прошу помощи, заранее благодарен.

Приветствую! Кажется нашёл, чего вы искали. Пункт 2.10 МИ 2412-97

Screenshot_358.thumb.png.f43ec6d819eba626f3498c0864d17346.png

А ещё, помимо этого, нашёл 2 заметки с форума АО "Взлёт": раз и два. Там так же говорится, что делать такую замену можно в примерных подсчётах, без заявки на точность высокую. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Огромное спасибо коллега!!!

Интересно, что сам на днях бегло просматривал 
именно эту методику....

Цитата из https://teplopunkt.ru/school/lib_adl_stones.html
"...С учетом практических особенностей измерений в рекомендации МОЗМ–Р75 приведена также формула

(5)        Q = V Kt (T1 – T2),

где Kt — тепловой коэффициент (известный также как коэффициент Штюка), МДж/м3°С, T1 и T2 — значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах соответственно. Известно, что формула (5) характеризуется большей методической погрешностью измерения, нежели (1), однако данный факт никак не учитывается при сертификации в России теплосчетчиков зарубежного производства."

Изменено пользователем valbor
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

32 минуты назад, valbor сказал:

Огромное спасибо коллега!!!

Интересно, что сам на днях бегло просматривал 
именно эту методику....

Цитата из https://teplopunkt.ru/school/lib_adl_stones.html
"...С учетом практических особенностей измерений в рекомендации МОЗМ–Р75 приведена также формула

(5)        Q = V Kt (T1 – T2),

где Kt — тепловой коэффициент (известный также как коэффициент Штюка), МДж/м3°С, T1 и T2 — значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах соответственно. Известно, что формула (5) характеризуется большей методической погрешностью измерения, нежели (1), однако данный факт никак не учитывается при сертификации в России теплосчетчиков зарубежного производства."

Рад помочь! Только я не тепловик, не энергетик и вообще - мимо проходил. 

Я просто примерно представлял, как это должно описываться в нормативном документе, и гуглил по ключевым словам со звёздочками вместо неизвестных слов. Где-то после запроса: "при вычислении тепловой энергии * энтальпию можно заменить на *" я и вышел на МИ 2412-97, потому что вот в этом документе была на него ссылка. 

А вы, значит, теплотехническими вычислениями занимаетесь?

Я в своей жизни только один теплотехнических институт видел, в Челябинске, и то, когда там вместо института торговые площади уже были. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×