Nemesis55 0 Опубликовано 19 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2023 (изменено) Здравствуйте, столкнулся с превышением фактического небаланса над допустимым, рассчитанным по формуле из п. 3.14 и 3.17 РД 34.09.101-94. По цифрам допустимый +/-0,4%, фактический -0,7%. Согласно тому же РД должны быть приняты меры по выявлению и устранению небаланса. Вся АИИСКУЭ поверена за исключением одного ТН, не можем пока вывести из работы. Счетчики стоят СЭТ-4ТМ.03М - что позволяет визуально на дисплее отслеживать основные параметры в режиме реального времени: то есть обрыва фаз, несимметричной нагрузки не выявлено. Даже не представляю какие мероприятия можно предпринять. На текущий момент выполнено: 1. Произведен обход счетчиков с визуальной проверкой вторичных цепей. Были протянуты все промежуточные клеммные соединения, до которых был доступ при работающем оборудовании. 2. Произведен замер сопротивления изоляции цепей учета генераторов, рассчитано падение напряжения - превышает допустимое по ПУЭ в 2-4 раза. С падением напряжения на генераторах будем бороться, но любимый аргумент противоборствующей стороны: Цитата раньше всё было ок, теперь не ок - ищи Я бы и сам рад найти, но это на мой взгляд практически невозможно. Буду благодарен, если кто-то подскажет согласно какому РД произвести расчет как падение напряжения влияет на выдаваемую мощность. В голову лезет только формула P = 3 U I cosф - и в нее подставлять два значения напряжения: на выводах ТН и на клеммах у счетчика. 3. Производится ежедневный корнтроль за включаемым/отключаемым оборудованием - никаких зацепок. Единственное: часть линий 6кВ работают под нагрузкой менее 5% от номинальной, что в свою очередь, согласно ГОСТ 7746-2015, увеличивает значение допускаемой погрешности ТТ до 3 раз. Вкупе, п. 2 и 3 считаю и дают этот небаланс: генераторы недоучитывают, линии привирают. Кто-нибудь сможет подсказать куда смотреть? Вопрос стоит остро и ребром. Приложил описание типа СИ нашей АИИСКУЭ. Согласно данному документу основная погрешность только одного измерительного комплекса +/-0,8% (в рабочих условиях и того больше). Правда нет никаких расчетов о допустимых погрешностях всей системы в целом. Можно ли опираться на данный документ в вопросе превышения допустимого небаланса, рассчитанного по сокращенной формуле, не учитывающей погрешность трансформаторной схемы подключения счетчика за счет угловых погрешностей ТТ и ТН? 82205-21.pdf Изменено 19 Мая 2023 пользователем Nemesis55 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buk 35 Опубликовано 20 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2023 15 часов назад, Nemesis55 сказал: 3. Производится ежедневный корнтроль за включаемым/отключаемым оборудованием - никаких зацепок. Единственное: часть линий 6кВ работают под нагрузкой менее 5% от номинальной, что в свою очередь, согласно ГОСТ 7746-2015, увеличивает значение допускаемой погрешности ТТ до 3 раз Вы сами ответили, догружайте трансформаторы, они работают не в классе...там до 10-15 % может доходить погрешность. Проверьте коэффициенты трансформации в УСПД или системе на верхнем уровне, часто бывает где-то 200/5, а по факту 250/5 или поменяли и забыли перенастроить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nemesis55 0 Опубликовано 20 Мая 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2023 7 часов назад, buk сказал: поменяли В рамках модернизации меняли на трансформаторы тех же коэффициентов с более высоким классом точности. 7 часов назад, buk сказал: догружайте трансформаторы Я это понимаю, но почему-то это не хотят понимать со стороны, требующих привести небаланс к допустимому. P.S. Всех причастынх с Днем метролога Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.