Перейти к контенту

Измерение сопротивление изоляции


8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Подскажите, пожалуйста как правильно (НД в которых указазано)

1. Проводить измерение сопротивления изоляции.

2. Испытывать электрическую прочность изоляции.

В испытательном оборудовании.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Изначально в ТУ на Ваше изделие. Там есть разделы "технические требования" и " методики испытаний". В этих разделах указывается между чем и чем измеряется и испытывается, какими приборами, каким напряжением и прочие подробности. Далее эти разделы могут повторяться в эксплуатационных документах.

Если Вы сами изобретаете методики, то смотрите ПУЭ, ПТЭЭП, ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Изначально в ТУ на Ваше изделие. Там есть разделы "технические требования" и " методики испытаний". В этих разделах указывается между чем и чем измеряется и испытывается, какими приборами, каким напряжением и прочие подробности. Далее эти разделы могут повторяться в эксплуатационных документах.

Если Вы сами изобретаете методики, то смотрите ПУЭ, ПТЭЭП, ...

Спасибо за информацию)

Уточнение)...нужно разработать программу и методику аттестации на прибор (испытательное оборудование). Про измерение сопротивления изоляции указано в ПМА 29-4/1992, но ведь необходимо еще испытать электрическую прочность изоляции

Вот и вопрос возник, а как правильно испытать электрическую прочность изоляции испытательного оборудования и где это описано...

Если не ошибаюсь (по крайней мере не заметила) в ПУЭ, ПТЭЭП про испытательное оборудование ничего не сказанно...

Если что не так поняла, разьясните по возможности как правильно...

Изменено пользователем Naffanja
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В ГОСТ 26104 есть минимальные требования к прочности и величине сопротивления изоляции к электронным СИ. Думаю, что к испытательному оборудования они аналогичные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

В ГОСТ 26104 есть минимальные требования к прочности и величине сопротивления изоляции к электронным СИ. Думаю, что к испытательному оборудования они аналогичные.

О стандарте ГОСТ 26104-89 "Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний"

Утратил силу на территории РФ, с 01.07.2001 пользоваться ГОСТ Р 51350-99

ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Изначально в ТУ на Ваше изделие. Там есть разделы "технические требования" и " методики испытаний". В этих разделах указывается между чем и чем измеряется и испытывается, какими приборами, каким напряжением и прочие подробности. Далее эти разделы могут повторяться в эксплуатационных документах.

Если Вы сами изобретаете методики, то смотрите ПУЭ, ПТЭЭП, ...

Спасибо за информацию)

Уточнение)...нужно разработать программу и методику аттестации на прибор (испытательное оборудование). Про измерение сопротивления изоляции указано в ПМА 29-4/1992, но ведь необходимо еще испытать электрическую прочность изоляции

Вот и вопрос возник, а как правильно испытать электрическую прочность изоляции испытательного оборудования и где это описано...

Если не ошибаюсь (по крайней мере не заметила) в ПУЭ, ПТЭЭП про испытательное оборудование ничего не сказанно...

Если что не так поняла, разьясните по возможности как правильно...

При аттестации испытательного оборудование необходимо выполнять те процедуры, которые указаны в программе и методике аттестации (ПМА). Если необходимо что-то добавить или изменить в ПМА, то это должны делать разработчики ПМА или необходимо разработать собственную ПМА.

Испытания на электрическую прочность изоляции аппаратов и изделий выполняют обычно только при выпуске из производства. В процессе эксплуатации такие испытания делают только для высоковольтных электроустановок, как правило, в соответствии с их эксплуатационной документацией или в соответствии с приложениями к ПТЭЭП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В ГОСТ 26104 есть минимальные требования к прочности и величине сопротивления изоляции к электронным СИ. Думаю, что к испытательному оборудования они аналогичные.

О стандарте ГОСТ 26104-89 "Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний"

Утратил силу на территории РФ, с 01.07.2001 пользоваться ГОСТ Р 51350-99

ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"

Харьков - это Украина.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...