sergeevich-33 0 Опубликовано 20 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2012 Здравствуйте, у меня возникла проблема, посоветуйте пожалуйста: необходимо провести испытание прочности изоляции цепей кабеля (между разобщенными контактами, корпусом, экраном), в разных цепях кабеля присутствует разное рабочее напряжение (от 30В до 320В) руководствуюсь ОСТ92-0320-68. Вопрос: какое прикладывать испытательное напряжение для проверки изоляции между цепями с рабочим напряжением 30В и 320В. И как выйти из этого положения. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 20 Июля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2012 В ПТЭ ЭП есть п.28 "Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки" п.28.2 "Испытания повышенным напряжением промышленной чатоты..." для устройств до 50 В испытательное напряжение 550 В, для (50 - 900) В - испытательное напряжение 1350 В. Но у Вас могут быть свои, ведомственные, нормы. У нас, например, все изделия испытываются напряжением 2000 В без разбора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergeevich-33 0 Опубликовано 20 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2012 А если необходимо проверить изоляцию между 2 цепями: в одной напряжение 50В, а во второй 900В. Какое испытательное напряжение приложить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 20 Июля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2012 Естественно, по худшему варианту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergeevich-33 0 Опубликовано 23 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2012 Тогда получится, что на цепь с испытательным напряжением ~200В мы подаем 1500В. Если пробьет, то мы не можем судить о плохой изоляции. Может в каких-нибудь НТД прописаны подобные случаи, я пока не могу найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2012 (изменено) <br />Здравствуйте, у меня возникла проблема, посоветуйте пожалуйста: необходимо провести испытание прочности изоляции цепей кабеля (между разобщенными контактами, корпусом, экраном), в разных цепях кабеля присутствует разное рабочее напряжение (от 30В до 320В) руководствуюсь ОСТ92-0320-68. <br /> Вопрос: какое прикладывать испытательное напряжение для проверки изоляции между цепями с рабочим напряжением 30В и 320В. И как выйти из этого положения. Спасибо.<br /><br />Скорее всего кабель у Вас определенной марки. На этот кабель есть сертификаты. Отсюда и отталкивайтесь. Не встречал кабель для которого сопротивление изоляции разное для различных проводников.И еще проектанты обычно разделяют слаботочные и силовые цепи и в один кабель их не"запихивают". Изменено 23 Июля 2012 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 23 Июля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2012 (изменено) Тогда получится, что на цепь с испытательным напряжением ~200В мы подаем 1500В. Если пробьет, то мы не можем судить о плохой изоляции. Может в каких-нибудь НТД прописаны подобные случаи, я пока не могу найти. Мне кажется Вы что-то путаете. Есть испытание цепи относительно корпуса или земли, а есть испытание одной цепи относительно другой. На корпус каждая цепь испытывается по своей норме,а друг относительно друга по своей. К Вашему примеру. Цепь с напряжением 50 В испытывается на корпус по одной норме, а с напряжением 900 В по другой. А между собой 900 В - 50 В =850 В (в лучшем случае). Т.е. между соседними цепями напряжение (850 - 950)В и исходя из него Вы и выбираете испытательноен напряжение. Не путайте цепь на корпус (или землю) и между изолированными цепями. Конкретные нормы могут быть указаны в НД на конкретное изделие. P.S. Вы же понимаете, что данное испытание это требование безопасности. Т.е. защиты человека от возможного поражения электрическим током при нештатных ситуациях. Когда меня бьет током, мне уже все равно из какой цепи прилетело напряжение. Не надо жалет изоляцию. Пожалейте человека. Изменено 23 Июля 2012 пользователем scbist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergeevich-33 0 Опубликовано 23 Июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2012 Спасибо за ответы. Действительно кабель сложный, имеет около 500 цепей с различным рабочим напряжением. Проверка прочности между цепью и корпусом вопросов не вызывает, а вот ОСТ требует проверить каждую цепь по отношению ко всем разобщенным цепям. А напряжение в цепях сильно различается. Первый раз столкнулся с этим, и требование ОСТа, мне кажется не совсем корректное. Образец пока опытный, программа и методика испытаний в процессе составления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее