Эксплуатация газосигнализаторов


20 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Прошу поделится опытом эксплуатации газосигнализаторов НКПР. Сколько разных моделей не пробовали, у каждого какие-то свои "заморочки". Одни при низких температурах отказываются работать, другие очень "впечатлительны" к появлению определяемого компонента, срабатывают и обратно на "ноль" не возвращаются, третьи требуют ежегодной замены сенсоров, потому что иначе невозможно сдать в поверку. Хотелось бы ознакомиться с опытом эксплуатации подобных устройств в условиях Крайнего Севера. В основном, используются следующие модели: Polytron IR, Polytron Pulsar, Polytron 2 XP, ДАТ-М, СГОЭС, ГСМ-05, СТМ-10, СТМ-30. Может быть есть что-то более надежное и неприхотливое в эксплуатации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

какой организацци работаете.вам переносной или стационарный газоанализатор и для каких газов измерить.потом могу написать тебе о газоанализторах,какой потобрать тебе газоанализатор.например ты измерить будешь метан или кислород.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

У нас по всей территории установлены СГОЭСы, они конечо не идеальны, но функции свои выполняют! Жалоб нет ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прошу поделится опытом эксплуатации газосигнализаторов НКПР. Сколько разных моделей не пробовали, у каждого какие-то свои "заморочки". Одни при низких температурах отказываются работать, другие очень "впечатлительны" к появлению определяемого компонента, срабатывают и обратно на "ноль" не возвращаются, третьи требуют ежегодной замены сенсоров, потому что иначе невозможно сдать в поверку. Хотелось бы ознакомиться с опытом эксплуатации подобных устройств в условиях Крайнего Севера. В основном, используются следующие модели: Polytron IR, Polytron Pulsar, Polytron 2 XP, ДАТ-М, СГОЭС, ГСМ-05, СТМ-10, СТМ-30. Может быть есть что-то более надежное и неприхотливое в эксплуатации.

Да правильно все пишите, но идеального не встречал, могу рекомендовать ДАК, есть низкотемпературная версия. Тоже ломаются конечно и с ремонтом их трудновато, но все-таки выбрал бы их.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

У нас по всей территории установлены СГОЭСы, они конечо не идеальны, но функции свои выполняют! Жалоб нет ;)/>

то что у прибора нет показаний в процессе эксплуатации не означает, что он хороший...

выбор газосигнализатора рекомендую делать о следующему принципу: если у вас на производтстве возможен выброс конкретного газа (например пропана), то и прибор надо устанавливать на пропан (предпочтительно оптику), а если у вас Нефтянка то рекомендую термокаталитические газосигнализаторы...

При выборе прибора внимательно прочтите описание типа!!! Из производителей рекомендую ФГУП СПО "Аналитприбор".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всё что угодно, только не Аналитприбор. Если что-то сломается то ремонтировать на заводе будут 3-4 месяца минимум (честно слово, иногда из Германии запчасти быстрее приходят, чем из Аналитприбора). Причем иногда с ремонтом такие головняки бывают, что мама не горюй. Качество приборов так себе, доступность инструкций по эксплуатации тоже под вопросом - порой столько модификаций повыпускают, что не знаешь как и подключать, если родное описание потеряли. С ДАКами работал (имею ввиду такие синие боченки металлические) - через год половину можно смело отправлять в ремонт - или что-нибудь сломается или врут и поверку не проходят (самая частая проблема - болтанка показаний).

Оптика конечно лучше всего, что для нефтянки, что для газовщиков, что для других отраслей. Но термокаталитика тоже хороша, особенно ввиду своей низкой цены. Чаще всего ее ставят в котельных.

Из отечественной оптики более менее нормальная это газоанализаторы ЭГС (Электронстандарт, Питер), термокаталитика на горючие газы и электрохимия больше всего нравятся Хромдет-Экология Москва (по соотношению цена/качество, стоимость сервиса и запчастей). В моем черном списке Информаналитика и Дельта с их Хоббитами, Оками, ИГС и Кометами - качество сборки как у практикантов, ремонт и настройка каждый год практически обеспечены. Как вам, например, что частью конструкции прибора является резинка для денег и пластиковый держатель для водопроводных труб. С некоторыми ИГС бардак в плане их наличия в госреестре. Хотя последние Кометы и стационарные Ока еще куда не шло.

Если будете смотреть в сторону импортных приборов, то смотрите есть ли в вашем регионе или хотя бы в России сервисные компании, которые эти приборы чинят. А то продавцов много, а вот как дело до ремонта доходит, так никого не найдешь. Советовать конкретную марку не буду, так как сами торгуем и обслуживаем продукцию одной немецкой компании - все равно скажут, что мнение предвзятое.

Изменено пользователем Knowkip
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всё что угодно, только не Аналитприбор. Если что-то сломается то ремонтировать на заводе будут 3-4 месяца минимум (честно слово, иногда из Германии запчасти быстрее приходят, чем из Аналитприбора). Причем иногда с ремонтом такие головняки бывают, что мама не горюй. Качество приборов так себе, доступность инструкций по эксплуатации тоже под вопросом - порой столько модификаций повыпускают, что не знаешь как и подключать, если родное описание потеряли. С ДАКами работал (имею ввиду такие синие боченки металлические) - через год половину можно смело отправлять в ремонт - или что-нибудь сломается или врут и поверку не проходят (самая частая проблема - болтанка показаний).

Оптика конечно лучше всего, что для нефтянки, что для газовщиков, что для других отраслей. Но термокаталитика тоже хороша, особенно ввиду своей низкой цены. Чаще всего ее ставят в котельных.

Из отечественной оптики более менее нормальная это газоанализаторы ЭГС (Электронстандарт, Питер), термокаталитика на горючие газы и электрохимия больше всего нравятся Хромдет-Экология Москва (по соотношению цена/качество, стоимость сервиса и запчастей). В моем черном списке Информаналитика и Дельта с их Хоббитами, Оками, ИГС и Кометами - качество сборки как у практикантов, ремонт и настройка каждый год практически обеспечены. Как вам, например, что частью конструкции прибора является резинка для денег и пластиковый держатель для водопроводных труб. С некоторыми ИГС бардак в плане их наличия в госреестре. Хотя последние Кометы и стационарные Ока еще куда не шло.

Если будете смотреть в сторону импортных приборов, то смотрите есть ли в вашем регионе или хотя бы в России сервисные компании, которые эти приборы чинят. А то продавцов много, а вот как дело до ремонта доходит, так никого не найдешь. Советовать конкретную марку не буду, так как сами торгуем и обслуживаем продукцию одной немецкой компании - все равно скажут, что мнение предвзятое.

А Ведь у Вас в городе есть официальный сервисный центр Аналитприбора...Они не помогают в быстром ремонте?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всё что угодно, только не Аналитприбор. Если что-то сломается то ремонтировать на заводе будут 3-4 месяца минимум (честно слово, иногда из Германии запчасти быстрее приходят, чем из Аналитприбора). Причем иногда с ремонтом такие головняки бывают, что мама не горюй. Качество приборов так себе, доступность инструкций по эксплуатации тоже под вопросом - порой столько модификаций повыпускают, что не знаешь как и подключать, если родное описание потеряли. С ДАКами работал (имею ввиду такие синие боченки металлические) - через год половину можно смело отправлять в ремонт - или что-нибудь сломается или врут и поверку не проходят (самая частая проблема - болтанка показаний).

Оптика конечно лучше всего, что для нефтянки, что для газовщиков, что для других отраслей. Но термокаталитика тоже хороша, особенно ввиду своей низкой цены. Чаще всего ее ставят в котельных.

Из отечественной оптики более менее нормальная это газоанализаторы ЭГС (Электронстандарт, Питер), термокаталитика на горючие газы и электрохимия больше всего нравятся Хромдет-Экология Москва (по соотношению цена/качество, стоимость сервиса и запчастей). В моем черном списке Информаналитика и Дельта с их Хоббитами, Оками, ИГС и Кометами - качество сборки как у практикантов, ремонт и настройка каждый год практически обеспечены. Как вам, например, что частью конструкции прибора является резинка для денег и пластиковый держатель для водопроводных труб. С некоторыми ИГС бардак в плане их наличия в госреестре. Хотя последние Кометы и стационарные Ока еще куда не шло.

Если будете смотреть в сторону импортных приборов, то смотрите есть ли в вашем регионе или хотя бы в России сервисные компании, которые эти приборы чинят. А то продавцов много, а вот как дело до ремонта доходит, так никого не найдешь. Советовать конкретную марку не буду, так как сами торгуем и обслуживаем продукцию одной немецкой компании - все равно скажут, что мнение предвзятое.

А Ведь у Вас в городе есть официальный сервисный центр Аналитприбора...Они не помогают в быстром ремонте?!

"Помочь" они могут только тем, что за нас отправят приборы в Смоленск. Мы конечно много аналитприборовских датчиков чиним сами, у многих ячейки сами меняем, но некоторые приборы на месте просто не починить, так как иногда нам даже сказать не могут какой заказной номер у "детали".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всё что угодно, только не Аналитприбор. Если что-то сломается то ремонтировать на заводе будут 3-4 месяца минимум (честно слово, иногда из Германии запчасти быстрее приходят, чем из Аналитприбора). Причем иногда с ремонтом такие головняки бывают, что мама не горюй. Качество приборов так себе, доступность инструкций по эксплуатации тоже под вопросом - порой столько модификаций повыпускают, что не знаешь как и подключать, если родное описание потеряли. С ДАКами работал (имею ввиду такие синие боченки металлические) - через год половину можно смело отправлять в ремонт - или что-нибудь сломается или врут и поверку не проходят (самая частая проблема - болтанка показаний).

Оптика конечно лучше всего, что для нефтянки, что для газовщиков, что для других отраслей. Но термокаталитика тоже хороша, особенно ввиду своей низкой цены. Чаще всего ее ставят в котельных.

Из отечественной оптики более менее нормальная это газоанализаторы ЭГС (Электронстандарт, Питер), термокаталитика на горючие газы и электрохимия больше всего нравятся Хромдет-Экология Москва (по соотношению цена/качество, стоимость сервиса и запчастей). В моем черном списке Информаналитика и Дельта с их Хоббитами, Оками, ИГС и Кометами - качество сборки как у практикантов, ремонт и настройка каждый год практически обеспечены. Как вам, например, что частью конструкции прибора является резинка для денег и пластиковый держатель для водопроводных труб. С некоторыми ИГС бардак в плане их наличия в госреестре. Хотя последние Кометы и стационарные Ока еще куда не шло.

Если будете смотреть в сторону импортных приборов, то смотрите есть ли в вашем регионе или хотя бы в России сервисные компании, которые эти приборы чинят. А то продавцов много, а вот как дело до ремонта доходит, так никого не найдешь. Советовать конкретную марку не буду, так как сами торгуем и обслуживаем продукцию одной немецкой компании - все равно скажут, что мнение предвзятое.

А Ведь у Вас в городе есть официальный сервисный центр Аналитприбора...Они не помогают в быстром ремонте?!

"Помочь" они могут только тем, что за нас отправят приборы в Смоленск. Мы конечно много аналитприборовских датчиков чиним сами, у многих ячейки сами меняем, но некоторые приборы на месте просто не починить, так как иногда нам даже сказать не могут какой заказной номер у "детали".

Понятно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Здравствуйте!

Привезли в поверку газосигнализатор СТГ-1-1 (Аналитприбор), но у него не работает кнопка контроль...причем,как сброс она срабатывает, а вот как контроль при опробовании не работает. Как можно его отремонтировать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Привезли в поверку газосигнализатор СТГ-1-1 (Аналитприбор), но у него не работает кнопка контроль...причем,как сброс она срабатывает, а вот как контроль при опробовании не работает. Как можно его отремонтировать?

Здравствуйте.

На данном приборе для проверки сигнализации нужно удерживать кнопку "тест" в течении 6 секунд. Цитирую руководство по эксплуатации п.2.3.14. "Для перехода в режим тестирования необходимо нажать и удерживать кнопку «СБРОС/ТЕСТ». При условии отсутствия сигнализаций ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ-СО,

АВАРИЙНАЯ-СО, ВНЕШНЯЯ АВАРИЯ или АВАРИЙНАЯ-СH, примерно через 6 с сигнализа-тор перейдет в режим тестирования."

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Привезли в поверку газосигнализатор СТГ-1-1 (Аналитприбор), но у него не работает кнопка контроль...причем,как сброс она срабатывает, а вот как контроль при опробовании не работает. Как можно его отремонтировать?

Здравствуйте.

На данном приборе для проверки сигнализации нужно удерживать кнопку "тест" в течении 6 секунд. Цитирую руководство по эксплуатации п.2.3.14. "Для перехода в режим тестирования необходимо нажать и удерживать кнопку «СБРОС/ТЕСТ». При условии отсутствия сигнализаций ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ-СО,

АВАРИЙНАЯ-СО, ВНЕШНЯЯ АВАРИЯ или АВАРИЙНАЯ-СH, примерно через 6 с сигнализа-тор перейдет в режим тестирования."

Вот я об этом и говорю...И 10 с держал, ни чего не происходит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Добрый день. Все таки приобрели газоанализатор СИГНАЛ-4М для анализа углеводородов С1-С12. В инструкции написано, что диапазон измерений от 0 до 50% НКПР и что срабатывает сигнализация при 20%. Анализировать собираемся емкости после использования тех. масла в них. И не понятно, что такое 20% НКПР? Каков допустимый предел, какой минимальный, какой максимальный? Где это узнать? Вот тут прочитал http://www.medical-enc.ru/19/uglevodorody.shtml "Предельно допустимые концентрации углеводородов в воздухе (в пересчете на углерод) составляют 300 мг/м3" И опять же непонятно, сколько это в % НКПР. И никто на предприятии не знает, даже инженер по пожарной безопасности. Подскажите пожалуйста, может в ГОСТах каких-нибудь это есть или еще где...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Все таки приобрели газоанализатор СИГНАЛ-4М для анализа углеводородов С1-С12. В инструкции написано, что диапазон измерений от 0 до 50% НКПР и что срабатывает сигнализация при 20%. Анализировать собираемся емкости после использования тех. масла в них. И не понятно, что такое 20% НКПР? Каков допустимый предел, какой минимальный, какой максимальный? Где это узнать? Вот тут прочитал http://www.medical-enc.ru/19/uglevodorody.shtml "Предельно допустимые концентрации углеводородов в воздухе (в пересчете на углерод) составляют 300 мг/м3" И опять же непонятно, сколько это в % НКПР. И никто на предприятии не знает, даже инженер по пожарной безопасности. Подскажите пожалуйста, может в ГОСТах каких-нибудь это есть или еще где...

Переводы единиц концентрации http://www.analytpribor.ru/info.htm

Смотрите также http://chromdet.ru/ru/librarys/articles-online/pdk

Изменено пользователем Рафик
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Переводы единиц концентрации http://www.analytpribor.ru/info.htm

Спасибо, но там нет углеводородов.

Смотрите также http://chromdet.ru/r...cles-online/pdk

А вот благодаря этому выяснил, что ПДК - 300 мг\см2

Однако вот сколько должен быть НКПР при углеводородах я так и не нашел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Смотрите также http://chromdet.ru/r...cles-online/pdk

А вот благодаря этому выяснил, что ПДК - 300 мг\см2

Однако вот сколько должен быть НКПР при углеводородах я так и не нашел.

В ГОСТ Р 51330.19-99 Часть 20 есть данные по НКПР (концентрационный предел распространения пламени) для огромного перечня веществ, в том числе углеводородов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

есть данные по НКПР (концентрационный предел распространения пламени) для огромного перечня веществ, в том числе углеводородов.

Что-то не могу найти там углеводородов :'(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нашел вот формулу

V(%) = (22,4 * С (г/м3)) / (10 * М); С(г/м3) = (10 * M * V(%)) / 22,4. где: - V (%) - объемная концентрация вещества в % об., - С (г/м3) - массовая концентрация вещества в г/м3, - M - молекулярная масса вещества, - 22,4 - число Авогадро.

Вместо С (г/м3) подставил ПДК углеводородов - 300 мг\см3, а молекулярную массу вещества взял массу калибровочного газа на который калибруется газоанализатор - метан 16 (так писали на форуме представители аналитприбора)

В итоге у меня получилось, что V = 42%. Но только сейчас понял, что это объемная концентрация вещества в % об, а мне нужно НКПР...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нашел вот формулу

V(%) = (22,4 * С (г/м3)) / (10 * М); С(г/м3) = (10 * M * V(%)) / 22,4. где: - V (%) - объемная концентрация вещества в % об., - С (г/м3) - массовая концентрация вещества в г/м3, - M - молекулярная масса вещества, - 22,4 - число Авогадро.

Вместо С (г/м3) подставил ПДК углеводородов - 300 мг\см3, а молекулярную массу вещества взял массу калибровочного газа на который калибруется газоанализатор - метан 16 (так писали на форуме представители аналитприбора)

В итоге у меня получилось, что V = 42%. Но только сейчас понял, что это объемная концентрация вещества в % об, а мне нужно НКПР...

Предельные углеводороды - метан (CH4), пропан (C3H8) и т.д. в этом ГОСТе есть.

100% НКПР для метана, например = 4,4% объема, для пропана 100% НКПР = 1,7 % объема, а если вам сумму углеводородов надо для НКПР, так этого нет в ГОСТах

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 7 месяцев спустя...

Здравствуйте!!! У меня вопрос вот такой к тем кто использует газоанализатор СГОЭС, подключаюсь к газоанализатору RS 485 через MOXA 1150 почему-то газоанализатор не видит опрашивает датчики перебирает и пишет что нет подключённых датчиков. может кто встречался с такой проблемой ..расскажите какую скорость выставлять я выставлял 9600 и в программе тест СГО ту же скорость. в настройках MOXA 2-х проводный RS 485. контакты (3) контакт MOXA - (В) газоанализатора, (4) с (А).сопротивление 120 ом. в чём может быть дело. и ещё датчик до этого ни где не стоял( взял со скалада для опытов).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...