Расходомер Метран 300ПР

7 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Расходомер Метран 300ПР. Ду 25. Установлен с соблюдением всех требований РЭ. После включения, через несколько секунд выдае ошибку d и прекращает считать. Несколько раз снимали и проверяли, в проточной части и на теле обтекания посторонних посторонних предметов нет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Расходомер Метран 300ПР. Ду 25. Установлен с соблюдением всех требований РЭ. После включения, через несколько секунд выдае ошибку d и прекращает считать. Несколько раз снимали и проверяли, в проточной части и на теле обтекания посторонних посторонних предметов нет.

На какой среде установлен?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Расходомер Метран 300ПР. Ду 25. Установлен с соблюдением всех требований РЭ. После включения, через несколько секунд выдае ошибку d и прекращает считать. Несколько раз снимали и проверяли, в проточной части и на теле обтекания посторонних посторонних предметов нет.

Был опыт в эксплуатации данного девайса, но только на природном газе. Считал количество пингвинов в Антарктиде :unsure: Дважды приезжали специалисты с завода изготовителя и только разводили руками. После танцев с бубнами вокруг прибора и около него выяснили, что длинный участок воздушного газопровода перед прибором имеет собственные колебания, которые трактовались и обрабатывались им как вихри с тела обтекания. В итоге сняли его и отправили с "наилучшими" пожеланиями производителям.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Расходомер Метран 300ПР. Ду 25. Установлен с соблюдением всех требований РЭ. После включения, через несколько секунд выдае ошибку d и прекращает считать. Несколько раз снимали и проверяли, в проточной части и на теле обтекания посторонних посторонних предметов нет.

Был опыт в эксплуатации данного девайса, но только на природном газе. Считал количество пингвинов в Антарктиде :unsure: Дважды приезжали специалисты с завода изготовителя и только разводили руками. После танцев с бубнами вокруг прибора и около него выяснили, что длинный участок воздушного газопровода перед прибором имеет собственные колебания, которые трактовались и обрабатывались им как вихри с тела обтекания. В итоге сняли его и отправили с "наилучшими" пожеланиями производителям.

У нас стоял на подпитке, работал нормально, хотя поток пульсирующий. При мне работал лет 5 потом я ушла в др. организацию

При установке важно что бы не было колебаний трубопровода от работающего насоса и др., что может создавать ложный срыв вихрей, надо избегать и иных наводок от работы например частотных приводов

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С вихревыми обычно нет проблем на воде/жидкости. У Вас ощутимы рукой вибрации трубопровода? Какой диаметр прибора?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Расходомер Метран 300ПР. Ду 25. Установлен с соблюдением всех требований РЭ. После включения, через несколько секунд выдае ошибку d и прекращает считать. Несколько раз снимали и проверяли, в проточной части и на теле обтекания посторонних посторонних предметов нет.

Был опыт в эксплуатации данного девайса, но только на природном газе. Считал количество пингвинов в Антарктиде :unsure:/> Дважды приезжали специалисты с завода изготовителя и только разводили руками. После танцев с бубнами вокруг прибора и около него выяснили, что длинный участок воздушного газопровода перед прибором имеет собственные колебания, которые трактовались и обрабатывались им как вихри с тела обтекания. В итоге сняли его и отправили с "наилучшими" пожеланиями производителям.

я конечно могу ошибаться, но на сколько я помню метран 300ПР не считает газ!!! Его необходимо эксплуатировать на воде...хотя лучше посмотреть применение в описании типа... а в целом по прибору ни когда нареканий на него не было как со стороны эксплуатации, обслуживании и ремонта...(у нас эксплуатируется около 200 единиц...)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Регистрация

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.