Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с распечатками с узлов учета тепловой энергии по объекту: Детский сад. В распечатке по Детскому саду Мг ежесуточно с минусом. Какова может быть причина?

Детский сад ноябрь.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Наиболее вероятная причина столь значительного (минус 15 – 34 процента при допуске +/-1,4% ) расхождения показаний каналов измерения масс М1 и М2 – это глубокая неисправность расходомера, установленного на подающем трубопроводе. Не исключено, что расходомер М2 тоже неисправен, но в меньшей степени, чем расходомер М1.

Самое простое и доступное в данной ситуации – это чистка, промывка и обезжиривание проточной части расходомеров. Часто такая несложная процедура устраняет проблему рассогласования показаний пары расходомеров в закрытой системе. Если требуемый эффект не будет достигнут, то тогда нужно везти расходомеры на проливную установку и по показаниям эталонного расходомера регулировать показания расходомера М1 и/или М2.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Или возможно кто-то сбил настройки вычислителя и реальный коэффициент расхода первого или/и второго расходомера отличается от действительного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с распечатками с узлов учета тепловой энергии по объекту: Детский сад. В распечатке по Детскому саду Мг ежесуточно с минусом. Какова может быть причина?

Если стоят расходомеры ПРЭМ, то с помощью накопительного пульта можно проверить цену импульса в самом расходомере и посмотреть реальные показания расхода. Они должны совпадать со значениями которые забиты в вычислитель. Правда придется распломбировать прибор, но это можно сделать и по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подскажите, при измерении расхода пара, если давление в паропроводе меньше расчетного, показания прибора будут занижены или завышены? Измерение- диафрагма,ДД, вторичный прибор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...