Rjabovaok 0 Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2012 Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с распечатками с узлов учета тепловой энергии по объекту: Детский сад. В распечатке по Детскому саду Мг ежесуточно с минусом. Какова может быть причина? Детский сад ноябрь.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AGL 47 Опубликовано 5 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2012 Наиболее вероятная причина столь значительного (минус 15 – 34 процента при допуске +/-1,4% ) расхождения показаний каналов измерения масс М1 и М2 – это глубокая неисправность расходомера, установленного на подающем трубопроводе. Не исключено, что расходомер М2 тоже неисправен, но в меньшей степени, чем расходомер М1. Самое простое и доступное в данной ситуации – это чистка, промывка и обезжиривание проточной части расходомеров. Часто такая несложная процедура устраняет проблему рассогласования показаний пары расходомеров в закрытой системе. Если требуемый эффект не будет достигнут, то тогда нужно везти расходомеры на проливную установку и по показаниям эталонного расходомера регулировать показания расходомера М1 и/или М2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 6 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2012 Или возможно кто-то сбил настройки вычислителя и реальный коэффициент расхода первого или/и второго расходомера отличается от действительного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Histryx 1 Опубликовано 7 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2012 Надо мыть, особенно расходомер установленный на М1. Летом мыли расходомеры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kamil-sibaev 0 Опубликовано 18 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2013 Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с распечатками с узлов учета тепловой энергии по объекту: Детский сад. В распечатке по Детскому саду Мг ежесуточно с минусом. Какова может быть причина? Если стоят расходомеры ПРЭМ, то с помощью накопительного пульта можно проверить цену импульса в самом расходомере и посмотреть реальные показания расхода. Они должны совпадать со значениями которые забиты в вычислитель. Правда придется распломбировать прибор, но это можно сделать и по согласованию с теплоснабжающей организацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
porsh1 0 Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2013 Подскажите, при измерении расхода пара, если давление в паропроводе меньше расчетного, показания прибора будут занижены или завышены? Измерение- диафрагма,ДД, вторичный прибор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.