Здравствуйте! В межотраслевых правилах сказано:

"5.1.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той

части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки

имеющую напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие

напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения

при открытых дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная

световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая

сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного

напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

5.1.8. Испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода

между ними должны быть ограждены щитами, канатами и т.п. с предупреждающими плакатами

"Испытание. Опасно для жизни", обращенными наружу. Ограждение должен устанавливать

персонал, проводящий испытание."

Вопрос: что необходимо ограждать: пробойную установку (УПУ)с испытателем и испытываемым изделием(от доступа посторонних) или только испытываемое изделие, а испытателя и УПУ (для безопасности испытателя) выносить за ограждение (но тогда участок соединительных проводов, идущих от установки к изделию, находящихся под напряжением находится вне ограждения и при их повреждении существует опасность повреждения электрическим токов)?

Изменено пользователем sergeevich-33
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! В межотраслевых правилах сказано:

"5.1.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той

части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки

имеющую напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие

напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения

при открытых дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная

световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая

сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного

напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

5.1.8. Испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода

между ними должны быть ограждены щитами, канатами и т.п. с предупреждающими плакатами

"Испытание. Опасно для жизни", обращенными наружу. Ограждение должен устанавливать

персонал, проводящий испытание."

Вопрос: что необходимо ограждать: пробойную установку (УПУ)с испытателем и испытываемым изделием(от доступа посторонних) или только испытываемое изделие, а испытателя и УПУ (для безопасности испытателя) выносить за ограждение (но тогда участок соединительных проводов, идущих от установки к изделию, находящихся под напряжением находится вне ограждения и при их повреждении существует опасность повреждения электрическим токов)?

помнится в мою бытность, на установках типа УПУ-10 или УПУ-1М невозможно было подать испытательное напряжение снаружи, необходимо было оператору быть возле пробойной установки и крутить ручки. Это и тогда конфликтовало с правилами. Мы на заводе ограждали место испытаний с оператором , УПУ и испытываемым изделием внутри и ставили блокировки и сигнализацию на двери и ограждения
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

То что я видел,выглядит примерно таким образом: обычно установки находтся в отдельных комнатах,на двери которой и есть табличка предупреждающая о опасности.

Сам проверающий не ограждён,ограждено только испытуемое средство.

А если установка передвижная например ЭТЛ-35 или КАЭЛ они ограждают всё и испытваемые ТП и место где они работают.

ТО есть в обоих случаях что с комнатой что с машиной не допускает посторонних лиц к пульту и проверающему.

Как-то так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И если идёт речь о неограждености кабелей то,опять таки из того что я видел они их берут либо в короб либо при передвижных лабораториях прячут в гофру.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

У нас УПУ стоит на столе рядом с "обезъянником" снаружи. Сама УПУ включается в сеть 220 В, на органах управления высокого напряжения нет. Высокое только на проводах, но провода применяются специальные высоковольтные с усиленной изоляцией. Места вывода из УПУ закрыты и защищены блоктровками. На всех крышках УПУ тоже есть блокировки и дополнительная блокировка которая устанавливается на двери "обезъянника". Так, что все правила соблюдены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для обеспечения безопасности при подключении высоковольтного оборудования еще используется экранированный оплеткой кабель, в случае пробоя изоляции которого разряд происходит на заземленную экранирующую оплетку, а не на окружающие объекты, которыми могут оказаться и люди. Например, СКВИЛ-70.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...