Я, вот к примеру, помню со школы с пяток опытов когда закон сообщающихся сосудов (равенство уровней жидкости) не работает.

Но,наверное та же физика это объясняет, тем что на соблюдены все условия этого закона.

Ну да, просто появляются факторы влияние которых в нормальных или идеальных условиях не учитываются (температура, плотность, коэф.смачивания, центробежная сила и пр.)

Ладно, тема про электробезопасность, не будем засорять ее

Инф _письмо_о_НС_с_подрядчиком_в_Волго-Окском_ПМЭС.rar

Вот тоже недавний случай, достаточно нелепый, а человек сгорел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Третья группа - прожиточный минимум, если ниже - недочеловек, перемещатья по ОРУ можно только с сопровождающим. А если идёт перетаскивание аппаратуры от машины - работа существенно замедляется. Или, например, что-нибудь забыл взять, или приспичило... А идеальный вариант - бригада из 2 человек - один с 3-й гр., член бригады, второй - с 5-й, производитель. Частенько без представителей "местных" работать приходится, не простаивать же! Или, бывают приколы, в зависимости от тараканов в разных РЭСах, что сопровождающий нас "местный" идёт производителем, а я - отвественным руководителем. Или наоборот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

У нас тоже возник вопрос, нужна ли третья группа поверителям- радистам. Конкретно ни где не указано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Я считаю, что надо. Это надо смотреть не документы по поверке, а правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. Радиоизмерительные приборы это же электроустановки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

зависит от места проведения работ, если поверочные работы по месту установки СИ (в цепях до 1000 В) и радом с местом проведения работ остаются цепи под напругой - то обязательно. Если чисто в лаборатории то нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
39 минут назад, Lena597 сказал:

Если чисто в лаборатории то нет

Не согласен. При поверке используются калибраторы, генераторы, производится коммутация, подача электрических сигналов. Не ниже 3-й группы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПОТЭУ
 

Цитата

 

3.1. Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) (далее - оперативный персонал), или работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал), допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения.

3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III.

В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число работников из числа оперативного персонала в смене устанавливается ОРД организации или обособленного подразделения.

3.3. При оперативном обслуживании, осмотрах электроустановок, а также выполнении работ в электроустановках не допускается приближение людей, гидравлических подъемников, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, выдвижных лестниц с механическим приводом (далее - механизмы) и технических устройств цикличного действия для подъема и перемещения груза (далее - грузоподъемных машин) к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице N 1.

3.4. Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий группу V - для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV - для электроустановок напряжением до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения).

 

ПУЭ

Цитата

1.1.3. Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

 Любой радиоизмерительный прибор преобразовывает электрическую энергию, значит является электроустановкой. Раз так, то осматривать, проводить переключения и т.д. может персонал с группой не ниже III.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если по честному посетить соотв. обучение по электробезопасности, то с удивлением узнаете, что даже бухгалтерия не ниже группы 3, не то что сатанинские радисты. + во многих МП 3-я группа указана напрямую . Чорд возьми, друзья, это джентльменский набор поверителя даже неведомой фигни штоли. Добудьте корочки уже, и не плодите темы по всяким основам. Тем более публика даже умудряется отчаливать к праотцам из ванны забрав с собой зарядку от айфона и любимый инстаграм. Понятно, что это не убережет, но по крайней мере, будет ясно, что это было исключительное и обдуманное желание конкретного исполнителя акта электротехнического суицида.

Изменено пользователем violation
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
15 часов назад, violation сказал:

Если по честному посетить соотв. обучение по электробезопасности, то с удивлением узнаете, что даже бухгалтерия не ниже группы 3

Вы на какие-то левые курсы ходили.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, scbist сказал:

Вы на какие-то левые курсы ходили.

Гепербола, да. Но если даже с пылесосом первая группа, то что тут обсуждать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 28.01.2017 в 22:00, scbist сказал:

Ну не третья же.

Всеобщий и  вымученный изнурительным и долгим спором вердикт. Занесите в F.A.Q.  Всех поверителей приукрасить первой группой, купить пылесос в метрологию (кстати, отнюдь не лишний девайз. У многих из активных писателей этого сайта дома еще хуже, чем на рабочем месте, а галочки в журнале обслуживании эталонов исправно расставляете), наличие первой группы объяснять необходимостью эпизодического выключения пылесоса.

Изменено пользователем violation
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 года спустя...
В ‎27‎.‎01‎.‎2017 в 21:44, scbist сказал:

Цитата

1.1.3. Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

 Любой радиоизмерительный прибор преобразовывает электрическую энергию, значит является электроустановкой. Раз так, то осматривать, проводить переключения и т.д. может персонал с группой не ниже III.

Но ведь есть понятие электроустановка, а есть понятие электроприбор. Или не так? Тот же электрокипятильник, чайник, радиоприемник.. Как бы все они преобразуют один вид энергии в другой. Но ведь это не электроустановки. Тоже и с калибраторами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Думаю, что если человек работает с приборами 220/380В в лаборатории (без выездов на объекты) - может иметь 1 группу (или пройти инструктаж по ОТ).

Если работа подразумевает участие в составе бригады, или работа с электроустановками до и выше 1000В (ТТ, ТН) - однозначно 3 группа выше 1000В   

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Во многих МП указаны требования к поверителям средств электроизмерений

В основном это группа 3 до 1000 В

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
4 часа назад, Unreal сказал:

есть понятие электроустановка, а есть понятие электроприбор. Или не так?

Не так. Вставлю выписку из одного старого справочника по терминам

Источник электрической энергии.docx

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
4 часа назад, Unreal сказал:

Думаю, что если человек работает с приборами 220/380В в лаборатории (без выездов на объекты) - может иметь 1 группу (или пройти инструктаж по ОТ).

А вот думать как раз и не надо. Надо тупо выполнять ПБ и ПУЭ.

Если вы "геометр", то можно обойтись первой группой, но электрик или радист, то третья.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

48 минут назад, scbist сказал:

А вот думать как раз и не надо. Надо тупо выполнять ПБ и ПУЭ.

Если вы "геометр", то можно обойтись первой группой, но электрик или радист, то третья.

А если вы токарь или фрезеровщик (простите за упрощение ситуации), а может быть просто слесарь за сверлильным станком или с эл. дрелью, вам таки  тоже 3-ю группу инвалидности электробезопасности присвоить?..

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

13 минут назад, boss сказал:

А если вы токарь или фрезеровщик (простите за упрощение ситуации), а может быть просто слесарь за сверлильным станком или с эл. дрелью, вам таки  тоже 3-ю группу инвалидности электробезопасности присвоить?..

 

1 час назад, scbist сказал:

Если вы "геометр", то можно обойтись первой группой, но электрик или радист, то третья.

А что не правильно? Зачем при поверке штангелей 3 группа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

28 минут назад, boss сказал:

А если вы токарь или фрезеровщик (простите за упрощение ситуации), а может быть просто слесарь за сверлильным станком или с эл. дрелью, вам таки  тоже 3-ю группу инвалидности электробезопасности присвоить?..

Таким нужна 2я

Даже уборщице на ПС нужна 2я группа

Все есть в правилах

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

9 минут назад, M-71 сказал:

Таким нужна 2я

Токарю? А почему не 3-ю? А офисному планктону работнику - компьютер ведь тоже преобразует эл. энергию в интеллектуальную - все же 3-ю, да?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
31 минуту назад, evGeniy сказал:

А что не правильно? Зачем при поверке штангелей 3 группа?

А кто про это говорит? Я писал про электриков и радистов, а геометрам - не выше 2-й.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
49 минут назад, boss сказал:

А если вы токарь или фрезеровщик (простите за упрощение ситуации), а может быть просто слесарь за сверлильным станком или с эл. дрелью, вам таки  тоже 3-ю группу инвалидности электробезопасности присвоить?..

А токарь и фрезеровщик производят переключения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Только что, scbist сказал:

А кто про это говорит? Я писал про электриков и радистов, а геометрам - не выше 2-й.

Зачем геометрам группа?

Только что, scbist сказал:

А токарь и фрезеровщик производят переключения?

а радисты в ЦСМе чегонапереключали?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку