Перейти к контенту

solexx

Пользователи
  • Число публикаций

    7
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Сообщения опубликованы solexx

  1. 14 часов назад, evGeniy сказал:

    А Вы что хотите то?

    хочу понять кто может подать заявку на "признание" импортного измерительного оборудования ,  используемого в процессе измерений на территории зарубежного гос-ва (например, Беларуси) . При этом далее этот товар (измеряемый) используется в РФ. Хочется избежать двойного обмера.

  2. Хочу уточнить пару моментов в

     Правилах по межгосударственной стандартизации ПМГ 06-2019
    "Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений"
    (приказ ФАТРИМ от 4 февраля 2020 г. N 29-ст)

    Как я понял согласно п.2.3 ПМГ 06-2019 заявку на признание подает изготовитель средства измерения (СИ) в нац.орган. Но как быть с уже действующим оборудованием ? Собственник СИ (который уже приобрел у изготовителя и использует СИ) должен обратиться к изготовителю с просьбой об организации процесса признания? Может ли в целях признания СИ обратиться в нац. орган собственник СИ? Может ли это сделать сделать не собственник СИ, а контрагент собственника СИ , который закупает продукцию у собственника СИ?

    пп.2.5-2.7 ПМГ 06-2019 - метрологическая экспертиза документов на СИ. Получается , что документы должны соответствовать требованиям национального законодательства в сфере метрологии (той страны которая "признает" СИ). То есть надо переделать документы под требования той страны где осуществляется процедура признания?

    Не очень понятен тогда смысл процедуры "признания".  Ведь с тем же успехом можно было бы провести процедуры утверждения типа СИ и поверки СИ по Приказу Минпромторга России от 28.08.2020 № 2905, Приказу Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

  3. Выходит , что из регламентов ОРЭМ и пояснений АТС , есть возможность , при некорректных данных от АИИС КУЭ:

    1. Поставить признак "некоммерческой информации" в АИИС КУЭ

    2. составить двухсторонние со смежным субъектом документы о недо/переучете электроэнергии. 

    3. Перенести данные из документов о недо/переучете электроэнергии в м.51070, подписываемый со смежным субъектом, и направить его в АТС.

    Мой вопрос несколько в другой плоскости. Как с метрологической точки зрения было бы правильно оформить все, чтобы была возможность уже сразу, на этапе ежедневного анализа данных от АИИС КУЭ, заместить данные от некорректно фиксирующего значения прибора учёта на логически очевидные (например, на "0" в случае, если присоединение отключено , а счетчик считал "наведенное напряжения").

     

     

  4. Дело в том, что регламенты оптового рынка не раскрывают можно ли после проставления статуса "Некоммерческая информация" перепослать какие то иные значения. И как быть в случае проверки (какой - либо) как пояснять включение данных, отличных от того, что зафиксировала (хоть и очевидно ошибочно с точки зрения коммерческого учёта электроэнергии, ) метрологически аттестованная система измерения? Какие нормативные документы (из области метрологии) могут дать ответ на этот вопрос?

  5. Доброго дня,

    Есть вопрос по системам АИИС КУЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

    Система учёта электроэнергии (на подстанции) аттестована , получены все свидетельства о поверке СИ, об утверждении типа, в АО "АТС" получен Акт о соответствии АИИС КУЭ. Система передает данные от средств измерений (приборов учета) во все заинтересованные организации.

    Однако , возникают ситуации, когда измеренные приборами учёта величины по сути не являются корректными. Например, высоковольтная линия(ВЛ) отключена (перетока э/э нет) , в силу физических процессов в отключенной ВЛ наводится напряжение и счетчик начинает считать эти значения и передавать.

    Насколько (с метрологической точки зрения) корректно в подобных ситуациях при формировании итогового файла с результатами измерений перед отправкой в заинтересованные организации скорректировать (обнулить для случая в примере) значения измеренных показаний счетчика.

    В рамках регламентов оптового рынка электроэнергии и мощности умозрительно  , есть вариант , вначале отправить в конкретных часах статус "некоммерческий" для отключенных ВЛ, а потом в установленные сроки переслать "0". Хотя, по сути это не отличается от варианта сразу (если удалось это определить) скорректировать значения.

     

×
×
  • Создать...