В 24.09.2017 в 14:58, alkor сказал:
Здравствуйте! Подскажите вольтметром какого класса точности допускается замерять уровень напряжения в сети 380/220В, 50 Гц с оформлением протоколов о соответствии уровня напряжения допустимым нормам. Какие вообще предъявляются требования к вольтметрам при такой работе?
Вполне подойдет вот этот прибор (Ресурс-UF2M-3Т52-5-100-1000):
http://www.entp.ru/catalog/pke/13
Протоколы формируются в программе автоматически, надо только заполнить пустые поля.
Требования к методам измерений и погрешностям указаны в ГОСТах (см. в описании прибора).
Допустимые нормы должны быть указаны в договоре с снабжающей организацией (как правило это ссылки на пункты ГОСТ, которые энергосбыт обязуется соблюдать).
Чтобы протоколы имели силу надо аккредитоваться в Росаккредитации (fsa.gov.ru) как испытательная лаборатория качества электрической энергии.
-
Манометры, отвечающие за безопасность, устанавливаемые на сосудах и трубопроводах, работающих под давлением
(рабочая среда - вода, пар), подлежат поверке по 102 закону.
Вопрос - все? или есть какое то предельно допустимое рабочее давление, при котором манометр можно не поверять?
Для тепловых энергоустановок с 8 января 2016 всё решил Минтруд.
См. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 года N 551н)
п. 1. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации следующих тепловых энергоустановок, в том числе работающих под давлением:
1) производственные, производственно-отопительные и отопительные котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С, использующие все виды органического топлива, а также нетрадиционные возобновляемые энергетические ресурсы;
2) паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;
3) системы теплопотребления всех назначений (технологические, отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые пункты, другие сооружения аналогичного назначения;
4) центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции всех назначений;
5) теплообменные аппараты всех назначений;
6) резервуары для хранения топлива, химических реагентов и горячей воды.
Правила не распространяются на тепловые энергоустановки:
тепловых электростанций;
морских и речных судов и плавучих средств;
подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.
п. 66 Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 12 месяцев должны подвергаться поверке.
На манометр должен наноситься штамп или клеймо с отметкой о проведении поверки.
На шкалу манометра должна наноситься красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра пластину (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.
Манометр должен быть с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.
Не допускается эксплуатировать тепловые энергоустановки, если:
манометр не опломбирован;
истек срок поверки манометра;
стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превьшающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;
разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
-
-
Попробуйте найти вот этот документ ВНИИМСа:
"Временный порядок деятельности российской системы калибровки"
www.vniims.ru/download/vremen_poradok_rsk.pdf
(по ссылке 4 первых страницы, в РСК Консалтинг стоит около 3000 р.)
-
Посмотрите пожалуйста адрес
ЗАО НПК СОФЭКС 2-й пр. Перова Поля, д.9
тел 305-58-58
Какой предел Э515 нужен?
Можно заменить на Э59 (воздушное успокоение) или на новую серию Э5..
Если Вы в Москве - договоримся
-
У нас на производстве еще используются Э515 Какую жидкость можно применить в качестве демпфирующей?
ПМС-500. Мы покупали в Москве рядом с м. Шоссе Энтузиастов, правда там меньше трех литров не наливают (~500 р).
Если надо - могу посмотреть точный адрес.
-
Ни пуха, как говорится.
Вот только непонятно зачем сейчас это на экзамене спрашивать (сейчас же идет программа замены светолучевых на электронные, по крайней мере в энергетике)...
-
Скорее всего К-117 это блок избирателей (магазинов и шунтов) к Н-117.
Это светолучевой осциллограф.
Если что - могу подсказать, только вопрос поконкретнее задайте.
-
Решил делать базу в Access-е, посмотрим что из этого получиться)
Если кто-то может дать советы при разработке базы, буду очень признателен!)
Пять лет назад тоже написал базу на Access-e - теперь жалею.
Неприятные особенности с переносом между компьютерами и на новую версию офиса, отображение в html не всегда работает и пр.
Если бы начал сейчас - писал-бы сразу на MySQL + PHP
-
Р РСК 002-06
Там есть требования к методикам калибровки
-
Господа в Париже, у нас товарищи! =)
Чем богаты:
5.Р РСК 003-07 Рекомендация РСК «Порядок под-тверждения соответствия метрологических служб юридических лиц, аккредитованных в Российской системе калибровки, требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компе-тентности испытательных и калибровочных лабо-раторий».
-
Ответ в ЛС
-
подниму тему, вдруг кто заметит и поможет. Очень надо.
Есть П138М/У (остался от У-355), его наверное Вы и имели ввиду, может даже парочка =).
Лежат оба в Москве. Надо только в корпус вставить.
А ИСН-1 Вам не подойдет?
Он от 0 до 50 А дает(на 0,005 Ом) пост, 50Гц, 400Гц, 1000Гц,
нестабильность при 10% колебании на входе и временная за 1 минуту не более 0,1%.
Да и напряжение с него можно взять (0-1500)В, пост, 50Гц, 400Гц, 1000Гц.
-
ПГде можно купить баротермогигрометр?Помогите пожалуйста найти
Вот этот приборчик посмотрите (МЕТЕО-10), может подойдет:
http://prbe.ru/meteo-10_pass.doc
Стоит около 10 т.р. (без поверки)
Как нумеруют Должностную инструкцию?
в Другое
Опубликовано
В Трудовом кодексе нет упоминания о должностной инструкции.
Основным документом, регулирующим трудовые отношения является трудовой договор (ТД).
В ТД могут быть ссылки на другие локальные нормативные акты (ЛНА) организации. В зависимости от способа оформления ссылок на ЛНА в ТД есть несколько способов обозначения, например:
1. В ТД есть ссылка на должностную инструкцию (ДИ) - "Обязан в своей работе руководствоваться должностной инструкцией метролога". Тогда допустимо никак не нумеровать ДИ, но при ее разработке (доработке) работник должен быть заблаговременно уведомлен, а изменения вносятся после получения его согласия на продолжение трудовых отношений.
2. В ТД ссылка на ДИ оформлена так - "Обязан в своей работе руководствоваться должностной инструкцией метролога № 001-01 от 01.05.2018". (Обычно номер ДИ привязывают к условному номеру структурного подразделения и вводят дополнительно порядковый номер ДИ в подразделении.) В этом случае любое изменение ДИ надо будет оформлять дополнительным соглашением к ТД.
Там есть еще тонкость с определением трудовой функции и конкретного вида поручаемой работы, но суд обычно встает на сторону работника.