  1. Здравствуйте

    на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40)

    датчик установлен в теплом помещении

    после замены прибора показания не изменились

    после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10

    прибор заземлен

    датчик меняли на заведомо исправный

    в чем может быть проблема?

    Проверте правильность описания градуировки датчика в базе СПГ и еще раз правильность подключения и качество соединительных контактов. Чудеса в нашей жизни крайне редки.

    Можно вытащить датчик из кармана, тогда он (В СПГ) должен показать тем-ру наружнего воздуха. или задать магазином сопротивлений входной сигнал соответстующий табличному значению т.о. Вы проверите качество линий связи

    датчик стоит без гильзы

    на улице + температура

    вызывали метролога для снятия пломбы он смотрел градуировку диапазон датчика -50 + 200 , а в корректоре забито -50 +50

    после замены провода показания стали -10, -15 градусов

  2. Здравствуйте

    на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40)

    датчик установлен в теплом помещении

    после замены прибора показания не изменились

    после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10

    прибор заземлен

    датчик меняли на заведомо исправный

    в чем может быть проблема?

×
×