Олег С.
-
Число публикаций
9 -
Регистрация
-
Последнее посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Библиотека
Интернет-журнал
Сообщения опубликованы Олег С.
-
-
В общем ситуация следующая: имеются китайские трансформаторы тока (ТТ) LMGB-110, Госреестр 63251-16, выпущены 20.12.2019 года, МПИ 8 лет. Легитимна ли у нас в Росссии первичная поверка этих ТТ проведенная на заводе-изготовителе? Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 61869-1 и МЭК 61869-2. Если нет, то какой вид поверки проводить: первичную или внеочередную? Штамп поверителя в паспорте китайский.
-
Я как-то выкладывал здесь свою программу Госреестр с ссылками на яндекс диск, где находится база госреестров в PDF. Собирал эту базу по крупицам. Там порядка 40000 документов. Если кому интересно представляю ссылки на диск:
https://yadi.sk/d/f9eICepR3LjDc5
https://yadi.sk/d/K3E5nt6a3LjDbk
https://yadi.sk/d/uKYMlhJP3LjDb6
https://yadi.sk/d/uKkyZ_Y83LjDab
https://yadi.sk/d/x6EqXDnH3LjDa7
https://yadi.sk/d/Clel6gG43LjDZJ
https://yadi.sk/d/-TdTrLpj3LjDYs
https://yadi.sk/d/cRp8WmhG3LjDYP
https://yadi.sk/d/FYdIhFWn3LjDXx
https://yadi.sk/d/BGD03tXl3LjDXW
https://yadi.sk/d/eSiaQgGJ3LjDWu
https://yadi.sk/d/jxdbMy123LjDWV
https://yadi.sk/d/3bVjOmrU3LjDVt
https://yadi.sk/d/_rRMSonG3NDLCA
Первые 13 файлов - единый самораспаковывающийся архив разделенный на части. Последний файл - отдельный архив (добавление).
-
GosreestrSetup.rar
Просмотреть файл
Предлагаю Вашему вниманию программку по локальной базе Госреестра СИ. Иногда, находясь в командировке, не всегда есть интернет, эта программка выручала. Работает на Windows 2007 и выше. Необходим Framework 3.5. В версиях Windows выше 2007 он уже предустановлен.
-
Автор
-
Добавлен13.04.2017
-
Категория
-
Поверка китайских трансформаторов
в Общие вопросы
Опубликовано
Естественно, в Росаккредитации китайский производитель (его лаборатория) не аккредитованы.
В паспорте на ТТ имеются протоколы испытаний по всем режимам и параметрам, соответствующим требованиям ГОСТ 8.217-2003. Возникла даже идея о признании результатов их калибровки, но в протоколах испытаний не указаны средства испытаний(калибровки) - нет прослеживаемости к иностранному эталону.
Помнится, в 2009-2010 годах был командирован во Владивосток на поверку китайских счетчиков электроэнергии. Тогда мы проводили первичную поверку. Но это были крупные поставки и нам привозили СИ прямо с завода.
Сейчас же, ТТ уже установлены на порталах, введены в работу. Вот ждем отключений. А температура окружающей среды все ниже и ниже. Хотя примечание к п. 8.1 ГОСТ 8.217 дает нам возможность провести поверку.
Добиться от поставщиков - коммерсантов чего-то вразумительного не представилось возможным. О китайцах, с их су-нь к-лин в ча-й, промолчу.
Думаю ввиду того, что ТТ в России не имеют поверки, нужно проводить первичную...