  1. 1 час назад, Влдмир сказал:

    Тут надо бы ответственному за газовое хозяйство знать по каким правилам необходимо работать. Обычно перед очередной сдачей экзаменов проводится обучение на котором дается список действующей нормативной документации. Бывает дают все это в электронном виде.

    Да, в том и дело что ответственный мастер газовой службы работает первый год, ничего толком не знает, и в газовой сфере до этого не работал. А за манометры на газопроводах ответственны мы, киповцы. На котлах, хво и бойлерной мы, благодаря подсказке с форума, теперь ставим с двухгодичным интервалом ссылаясь на  "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"  2014г.
    пункт 275. Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль. Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке.

    Вот правила 93 года я тоже находил, написано что они не действительны. далее нашел: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПБ 12-368-00 от 26 мая 2000 г. N 27

    3.11.5. Периодической метрологической поверке подлежат следующие рабочие средства измерений: тягонапоромеры; манометры показывающие, самопишущие, дистанционные - не реже 1 раза в 12 мес.;

    но он тоже утратил силу из за какого то постановления 2003 года ...., по каким правилам работать не понятно, или не там где то ищу) Но вектор я уловил, надо у мастера газовой службы взять правила по которым аттестуется и почитать, спасибо)

  2. 7 часов назад, Влдмир сказал:

    У него и спросить надо было бы.

    я не присутствовал при проверке, но если бы даже он ткнул в какие нибудь правила десятилетней давности по которым он по старинке работает, хотелось бы какие то аргументы в противовес иметь если они существуют.

  3. Здравствуйте, у нас в котельной на линии ввода газа стоят манометры с межповерочным интервалом 2 года по паспорту и госреестру (давление 22 кПа). Проверяющий настаивает что ,,на газ" поверка раз в год и никак иначе и журнал проверки контрольным манометром требует(хотя тут на форуме прочел что этого требования нет в текущих правилах, по крайней мере на сосуды под давлением). Его требование подкреплено какими то правилами безопасности в газовом хозяйстве или чем то подобным? не смог найти никаких новых правил, только 1990-х 2000-х годов

  4. Получается это противоречит 

    И "ПРАВИЛАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ

    ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"

    пункту 275. Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль. Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке.

    где правда?:unknw:

  5. 2 часа назад, Радик Мавлявиев сказал:

    Если нет иных требований к вашей котельной, то поверять нужно с периодичностью, указанной в описании типа СИ.

    простите, я киповец, человек дремучий, гайки кручу верчу, инженеров в котельной за 10 лет не видел ни разу. какие могут быть особые требования у котельной? даем пар и горячую воду, ядерных реакторов на территории не наблюдаю:) где узнать, что спросить?

  6. На паровой и водогрейной котельной (рабочее давление пара до 1МПа, воды до 2МПа на насосах) стоят такие вот манометры, у них в паспорте и на стекле значится поверка, я так понимаю она первичная и сделана метрологической службой завода изготовителя. Примет ли эту поверку инспектор ростехнадзора? Должны ли мы еще делать повторную поверку в своей метрологической службе? Пломбы на нем нет, только штамп или наклейка. Имеет ли вес поверка штампом на стекле без пломбы, ведь можно поменять стекло и поставить на другой манометр. Примет ли он ее с периодичностью 2 года? 

    IMG_20200122_160453_2.jpg

  7. В 14.06.2019 в 16:14, Lena597 сказал:

    Новые правила не содержат. А те которые действовали до них (было трое правил - Котлы; Сосуды; Трубопроводы) содержали такое требование.

    можно ссылку на данные правила или подскажите где смотреть, как понять что они САМЫЕ новые? а то вторую ночь сижу состовляю журналы проверки контрольным манометром... т.е. на котлах теперь не надо раз в полгода проверять?

    прочел эти: "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (с изменениями на 12 декабря 2017 года)  оно? тут действительно нет пунктов требующих проводить проверку и вести журнал

     

  8. обязан ли поверять кислородомер и солемер стоящие на котле? регуляторы трм овен участвующие в регулировании подачи пара в деаэратор? счетчики горячей и холодной воды если это местный, а не коммерческий учет?

  9. у меня встал вопрос! )) т.е. можно не каллибровать или поверять все приборы контроля если этого не требует безопасность, а как же "Манометр не допускается к применению в случаях, когда: отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки" .совсем уже поплыл я с этой метрологией:wacko:

  10. Здравствуйте господа метрологи. Прошу помочь разобраться в данной ситуации. Работаю в котельной, у нас на заводе есть своя метрологическая служба, Они заставляют нас сдавать манометры в поверку раз в год, ссылаясь на внутризаводской документ, точно не могу сказать какой но если важно уточню. А половина купленных новых манометров имеет срок поверки по паспорту прибора периодичность раз в 2 года.  Бегло порывшись в гугле нашел Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок 2018 года, где в 66 пункте сказано: "Установленные на тепловых установках манометры не реже одного раза в 12 месяцев должны подвергаться поверке"

    Правильно ли я понимаю что все котловые манометры я должен поверять раз в год как и на газу, независимо от того что написано в паспорте? могу ли я на другом оборудованим (насосы, питьевая вода, хво, бойлерная) поверять раз в 2 года. на что можно сослаться в споре с метрологами о сроках поверки(сроки заявленные производителем или внутризаводское положение)?

     

×
×