ВЛДМР 0 Опубликовано 10 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2019 Коллеги, столкнулся с вопросом поверки измерительных транформаторов тока ("бубликов"), встроенных в бушинги силовых трансформаторов тока. Если закоротить вторичную обмотку одной из фаз, то удастся ли штатным источником тока раскачать необходимый номинальный ток ТТ - на уровне 200, 300, 400, 600 ампер? Кто может поделиться программой поверки таких ТТ? Цитата
M-71 101 Опубликовано 10 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2019 Уже не особо помню Но по моему вряд ли вам удастся создать ток через силовой трансформатор Необходимо отсоединять ввода от обмоток силовых трансформаторов Цитата
ВЛДМР 0 Опубликовано 10 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2019 Меня терзали сомнения насчёт раскачать ток через обмотку силового трансформатора.....жаль что мои сомнения подтверждаются.....но может есть какой нить шансик? Цитата
M-71 101 Опубликовано 10 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2019 Я так делал Проц 5 по моему максимум, что получалось Цитата
ВЛДМР 0 Опубликовано 19 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2019 Цитата 5 проц - уже что то! Для оценки работоспособности уже будет понятно, хотя конечно методику поверки никто не отменял.... Цитата