BasilOK 2 Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Добрый день! На одном из объектов случилась такая беда.. В проекте были заложены термопары градуировок ХК, ХА, и соответствующие компенсационные провода ПТВ-ХК, ПТВ-ХА (жила однопроволочная, жесткий). Проблема в том, что эти провода имели ПВХ-изоляцию одного цвета- белого и различались исключительно бирками на упакованных бухтах.. В настоящее время появились серьезные подозрения, что в некоторых точках монтажниками был перепутан провод.. Т.е., к термопаре градуировки ХК "прилепили" провод от ХА и наоборот..( В связи с чем вопрос, возможно ли на первом этапе (без измерения ЭДС холодного спая, сличения с градуировочной таблицей и т.д.) визуально различить данные провода? Насколько я помню из своей практики, у провода ХК плюсовая жила более темная чем "минус", и также "плюс" более жесткий. Для ХА наоборот- "плюс" светлый, "минус" темный. И самое важное, что у ХА- провода минусовая жила -алюмель притягивается магнитом. Все ли верно из вышесказанного? Может быть есть еще какие-то признаки? - Заранее благодарен!
1 сообщение в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.