Добрый день.

Для определенных работ был куплен новый Метран 150C0 (0-630Па)

Но при включении он показывает минус 800 Па. Соответственно пишет "огрток" и не дает занулить.

В руководстве пишут про положение в пространстве, но выше минус 300 Па добиться не удалось.

Кто сталкивался с таким, помогите разобраться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Осторожно (следя за индикацией давления и закрыв вентиляцию) надавите пальцем на отверстие в "+" камере и обнулитите - при необходимости повторите (создав меньшее давление).