argon 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: если новый ТТ (с неистекшим МПИ) лежал на складе пол года и его решили установить на присоединение комм. учета. Необходима ли его предварительная поверка? Если да, то на основании какого документа?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: если новый ТТ (с неистекшим МПИ) лежал на складе пол года и его решили установить на присоединение комм. учета. Необходима ли его предварительная поверка? Если да, то на основании какого документа?? По метрологическому законодательству поверка до истечения МПИ не нужна. По правилам учёта, если не ошибаюсь, устанавливать можно, если истекло не более половины МПИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
argon 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 Да, вот про половину МПИ я тоже помню, но вот из какого это нормативного документа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 8 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 По правилам учёта, если не ошибаюсь, устанавливать можно, если истекло не более половины МПИ. Ошибаетесь, надо смотреть ПУЭ, там есть главы, посвящённые учёту. ЕМНИП, не более года с момента поверки (кроме бытовых однофазных счётчиков, там не более двух лет). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
argon 0 Опубликовано 11 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2013 Да, но в ПУЭ прописаны требования к поверке счетчиков, а вот требования по поверке трансформаторов тока и напряжения для учета не прописаны.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2013 Да, но в ПУЭ прописаны требования к поверке счетчиков, а вот требования по поверке трансформаторов тока и напряжения для учета не прописаны.. Я бы поставил и не мучался поисками того чего наверное нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 11 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2013 в ПУЭ прописаны требования к поверке счетчиков, а вот требования по поверке трансформаторов тока и напряжения для учета не прописаны. Подзабыл; когда смотрел, этот момент меня интересовал только для личного применения. Значит, ставьте хоть за месяц до окончания срока поверки, и не ищите того, чего нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
argon 0 Опубликовано 12 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2013 Спасибо =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.