Перейти к контенту

О расходомере Yewflo DY с опцией MV


nordman

1 сообщение в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Уважаемые коллеги!

При проектировании и эксплуатации вихревых расходомеров Yewflo DY c опцией MV компании YOKOGAWA возник вопрос:

Соответствует ли требованиям п.9.2.4.2 ГОСТ 8.740-2011, место установки термопреобразователя сопротивления в расходомере Yewflo DY с опцей MV?

В описании типа отсутствует данные о соответствии ГОСТ 8.740 или ПР50.2.019-2006. В ПР требования по месту измерения температуры такие же.

Суть в том что ГОСТ требует "В случае применения вихревых РСГ температуру газа измеряют после тела обтекания в корпусе РСГ, если это предусмотрено его конструкцией, или на прямолинейном участке ИТ на расстоянии не более 6DN после РСГ"

Поставщики утверждают "Противоречий с требованием ГОСТ 8.740 «Методики измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров счетчиков» - НЕТ. Измерение температуры в вихревых расходомерах digitalYEWFLO осуществляется фактически в корпусе РГС за телом обтекания, так как конструктивно термоэлемент находится внутри вихреобразователя за рабочей кромкой"

Офис компании Yokogawa на запросы не реагирует.

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...