Klukovka 0 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 Здравствуйте! Вопрос по узлу учета газа. При расчете величины перепада давления на счетчике, когда рассчитываю максимальные потери давления на счетчике, получается значение 1,35 кПа. А при увеличении этого давления на 1,5, получается ∆рв ≥1,5 х 1,35=2,02кПа. Посоветуйте, какой взять верхний предел измерения у перепадчика, входящего в состав комплекса? 1,6 кПа или 4кПа? Если брать 4, то слишком большой запас получается. Спасибо!
andron0410 29 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Здравствуйте! Вопрос по узлу учета газа. При расчете величины перепада давления на счетчике, когда рассчитываю максимальные потери давления на счетчике, получается значение 1,35 кПа. А при увеличении этого давления на 1,5, получается ∆рв ≥1,5 х 1,35=2,02кПа. Посоветуйте, какой взять верхний предел измерения у перепадчика, входящего в состав комплекса? 1,6 кПа или 4кПа? Если брать 4, то слишком большой запас получается. Спасибо! 1.6 кПа не соответствует условию ∆Рдоп.мах.=1,5*∆Рдоп.расч. Отсюда следует что 4 или 2,5 кпа, только относительная погрешность датчика перепада с пределом 4,0 кПа должна быть не более 0,5%
Klukovka 0 Опубликовано 19 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Здравствуйте! Вопрос по узлу учета газа. При расчете величины перепада давления на счетчике, когда рассчитываю максимальные потери давления на счетчике, получается значение 1,35 кПа. А при увеличении этого давления на 1,5, получается ∆рв ≥1,5 х 1,35=2,02кПа. Посоветуйте, какой взять верхний предел измерения у перепадчика, входящего в состав комплекса? 1,6 кПа или 4кПа? Если брать 4, то слишком большой запас получается. Спасибо! 1.6 кПа не соответствует условию ∆Рдоп.мах.=1,5*∆Рдоп.расч. Отсюда следует что 4 или 2,5 кпа, только относительная погрешность датчика перепада с пределом 4,0 кПа должна быть не более 0,5% Нет, позвонила в ЦСМ, вот что сказали. Согласно ГОСТ Р 8.741-2011 п. 9.2.1 «В случае применения СИ, погрешность которых нормирована как приведенная, рекомендуется, чтобы максимальное значение измеряемого параметра было как можно ближе к 90% верхнего предела измерений соответствующего СИ», принимаем преобразователь перепада давления с ВПИ=1,6 кПа. Но спасибо за ответ!!!!
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.