Nasty 0 Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2016 Ребята, подскажите... Тэкон-17 с СИ был подключен кабелями МКЭШ 2*0,75, но потом кабель был заменен на КВВГЭн(А)-LS14*1,5. Влияет ли сечение кабеля на метрологические характеристики измерения датчиков (увеличился расход газа при прежней нагрузки)!?!
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 23 Марта 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Марта 2016 Судя по описанию к ТЭКОН можно подключать разные датчики - термопары, термосопротивления, "универсальные токовые" и т.д. По идее, провода не оказывают влияния на сигналы термопар, ток (4-20) мА, частоту импульсов. Даже на сопротивление, при правильном подключении, провода не должны оказывать влияния. В Вашем случае, сечение жил увеличилось с 0,75 до 1,5 мм 2. Потери в кабеле должны уменьшиться. Погрешность измерений тоже уменьшается. Точнее, систематическая погрешность. Если при первичной настройке параметры кабеля были учтены в памяти прибора, то изменение марки кабеля не совпадает с первичной настройкой и учтенная систематическая погрешность становится лишней. Иными словами. На параметры датчиков кабель не влияет, но неправильный монтаж и внесенные в память прибора поправки могут отразиться на показаниях прибора.
Nasty 0 Опубликовано 24 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Судя по описанию к ТЭКОН можно подключать разные датчики - термопары, термосопротивления, "универсальные токовые" и т.д. По идее, провода не оказывают влияния на сигналы термопар, ток (4-20) мА, частоту импульсов. Даже на сопротивление, при правильном подключении, провода не должны оказывать влияния. В Вашем случае, сечение жил увеличилось с 0,75 до 1,5 мм 2. Потери в кабеле должны уменьшиться. Погрешность измерений тоже уменьшается. Точнее, систематическая погрешность. Если при первичной настройке параметры кабеля были учтены в памяти прибора, то изменение марки кабеля не совпадает с первичной настройкой и учтенная систематическая погрешность становится лишней. Иными словами. На параметры датчиков кабель не влияет, но неправильный монтаж и внесенные в память прибора поправки могут отразиться на показаниях прибора. как можно проверить правильность монтажа (точнее на что нужно обратить внимание при монтаже), и какие могут быть поправки в памяти в ТЭКОН-17?
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 24 Марта 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 У каждого датчика есть свои правила. Например, термосопротивление положено подключать по 4-х проводной схеме. Т.е. к нему от прибора должны подходить 2 токовых и 2 потенциальных проводника. Это необходимо как раз для исключения влияния сопротивления кабеля. Для экономии меди часто применяют 3-х проводную схему. Предполагается, что все провода одинаковые и учтя дважды потерю в одном из токовых проводников можно компенсировать отсутствие 4-го провода. При подключении термосопротивлений играет роль и порядок подключения. Токовые концы должны быть как-бы снаружи, а потенциальные внутри, т.е. ближе к чувствительному элементу. Если вы в качестве одного из проводников используете оплетку, то это может внести дополнительную погрешность при 3-х проводной схеме. Для каких-то датчиков рекомендуют ограничивать длину проводов. Вы не пишете, какие у вас датчики поэтому сложно дать общий совет. Я с ТЭКОН-17 не работал, только почитал описание. Часто при регулировке прибор запоминает то, что он изменил и то, что вы ввели в качестве истинной величины. Разницу он может учесть как поправку к измерениям. При замене проводов эта поправка может измениться.
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.