Всем доброго времени суток!

Для начала краткая информация, есть ПС , на неё идёт две линии с ФСКовской ПС, и ещё 2 с МРСКовской. Линии с МРСКовской ПС принадлежит нам, и от неё есть отпайка к ПС Смежника, и точки учёта с неё включены в нашу АСКУЭ. Мы питаемся со стороны ФСК и по линии со стороны МРСК никакого перетока нет, в том числе на сторону смежника, там тоже ничего не питается.

И была такая проблема, у оборудования на Юрмаше вышел срок поверки, а нам в это время нужно было получать акт соответствия. Со смежниками мы долго бодались, они никак не хотели платить за поверку. Им то было пофиг на акт соответствия. Ну вроде как они согласились поверять, но их трансформаторы приказали долго жить, нужна замена. И просто так они заменить не могут, их инвестиционная программа утверждается РЭКом, и они стоят в плане на 2022 год. Дилема.

Ну и мы решили сделать финт ушами. Коли на их стороне питания нет, мы с них взяли акт о выводе из эксплуатации а сами законсервировали линии с Юргинской, и спокойно получили акт соответствия.

И вот они начали приставать что бы их подключили обратно, но поверки как не было так и нет, дорого, хотят на нас повесить, "Вам нужно, вы и платите". А мы не хотим снова иметь проблем с получением Акта соответствия. И вот тут дилема. Отказать мы им не можем, это подпадает под "препятствование перетоку", чем они и хотят воспользоваться что бы заплатили мы. И собственно вопрос, что делать? Была идея отнести их к малым ТП, но там тоже вроде бы обязательны свидетельства о поверке.

Опубликовано
22 часа назад, BigDuck сказал:

Была идея отнести их к малым ТП, но там тоже вроде бы обязательны свидетельства о поверке.

110 кВ или выше (а это ФСК) отнести к малым ТП? Попробуйте :rolleyes:... А свидетельства и в этом случае обязательны.

Опубликовано
4 минуты назад, Metertester сказал:

110 кВ или выше (а это ФСК) отнести к малым ТП? Попробуйте :rolleyes:... А свидетельства и в этом случае обязательны.

Там 10 кВ. И я уже знаю что там всёр свидетельства нужны. Вопрос в том, как щёлкнуть по носу больно наглого смежника, который пользуется тем, что это больше нам нужно.

Опубликовано
4 минуты назад, BigDuck сказал:

как щёлкнуть по носу больно наглого смежника,

Коммерческие расчеты по этим 10 кВ проводятся? Т. е учет коммерческий или технический? СГРОЕИ Вам в помощь.

Опубликовано
1 минуту назад, Metertester сказал:

Коммерческие расчеты по этим 10 кВ проводятся? Т. е учет коммерческий или технический? СГРОЕИ Вам в помощь.

Нет. До выхода на ОПТ питались с этих линий. Потом подключились с ФСКовских. Смежники включены в нашу ГТП ещё с тех времён.

Опубликовано
Только что, Metertester сказал:

Перерегистрация ГТП? Аллах милостив к тому, кто имеет терпение...

ТАм линия, которая на МРСК идёт наша. ПРосто отказаться от неё никто не хочет. Покупать тоже все отказываются. Смежники понятно, тогда у них не будет причин с нас денег требовать. Сбыту она тоже нафиг сдалась... за деньги, за так то они с радостью. Вот теперь и мучаемся.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...