Опубликовано

В чем может быть проблема, на одном СУ стоят два прибора Floboss и СПГ. Датчики все номр, на разница в показаниях прыгает в разнице на 13%?????

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Коллега, я так понимаю у вас проблема сходимости показаний с СПГ покупателя газа. И вероятнее всего СПГ находится на узле покупателя а у Вас FloBoss. Если это так, то проблемы не в вычислителях. Мы имеем 36 FloBoss на ИК УУГ и проблем сходимости результатов измерений двух ИК нет. Поподробнее схему расположения выч-лей и т.д. поробую помочь. (Ивановорегионгаз)

  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Опубликовано

Ремонтом кто-нибудь сего контроллера занимался?

Фло босс давно изъят из эксплуатации, как не отвечающий требованиям коммерческого учета! ни стабильности показания, ни возможности дистанционного опроса ни ПЗУ по ГОСТ 8.586 и тд. избавляйтесь от него.

  • 3 недели спустя...
Опубликовано

Ремонтом кто-нибудь сего контроллера занимался?

Ремонт FloBoss'ов 103 провоизводим через представительство ООО "Эмерсон" в Москве (для произведенных за рубежем), или через ПГ "Метран" для собранных в Челябинске.

Фло босс давно изъят из эксплуатации, как не отвечающий требованиям коммерческого учета! ни стабильности показания, ни возможности дистанционного опроса ни ПЗУ по ГОСТ 8.586 и тд. избавляйтесь от него.

Интересно каким требованиям к коммерческому учета не соответствуе FloBoss 103? Дистанционно опрашиваем около 50 девайсов включенных в систему коммерческого учета - никаких проблем. Может попробуете для начала использовать ROCLink800 (поставляется в комплекте с контроллером) чем давать такие категоричные рекомендации? :thankyou:

  • 1 год спустя...
Опубликовано

конечно три года прошло с момента создания темы, но все же скажу как я решал эту проблему в свое время: c Floboss 103, можно делать все что угодно, конечно если другая сторона не знает про журнал фиксации изменений, а если знает то можно договориться и подвести показания под их СПГ, для этого нужно сравнить архивы, посмотреть и просчитать коэф-ты поправки. на коммерческую погрешность можно вылезти, это конечно не правильно, но Floboss 103 по моему мнению машинка куда как продвинутее СПГ, и если вам нужно испортить правильность показаний основываясь на показания СПГ, то кроме как изменений коэф-ов во Floboss не сделать.

Е ещё: как вариант может тряпка какая на ствол намоталась, вытащить и посмотреть сперва нужно. У меня раз камень застрял (в кислороде) - спасибо подрядчикам по монтажу. Показания искажались только после определенной скорости.

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Регистрация

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...