Assol' 0 Опубликовано 12 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 Уважаемые коллеги надеюсь на Ваш опыт!!!Стоит проблема теоретического расчета погрешности потерь напряжения в линии электропередачи: провода , соединяющего измерительный трансформатор тока и электросчетчик. Логичнее замерять потери, но сами понимаете, кто этим будет заниматься, когда все уже смонтировано. Может кто-нить имел с этим дело. Цитата
Artem 56 Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 В ПУЭ 2004 п.1.5.19 Сказано "Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений. Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25% номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5% при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков. Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5% номинального напряжения." А дальше замеряйте и смотрите соответствует или нет Цитата
ivm 0 Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 Assol' !! См. в личку!!! Цитата