mdt 0 Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2013 Рассчитать диаметр диафрагмы (сталь 1Х18Р9Т) для замера расхода перегретого пара. Значение наибольшего измеряемого расхода Qмакс=190000 кг/ч, среднего Qср=120000 кг/ч. и минимального Qмин=65000 кг/ч, абсолютного давления пара перед диафрагмой Р1=5МПа, температуры пара перед диафрагмой t1=480 С, внутреннего диаметра трубопровода перед диафрагмой при 20оС – D=300мм, допустимой потери давления р'пд=0,16 МПа при расходе Qмакс. Материал трубопровода – сталь 20. Абсолютная шероховатость трубопровода k=0,1 мм, за диафрагмой имеется колено на расстоянии 2 м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2013 Главное на что Вам в данном случае надо обратить внимание - это потери давления, они зависят от диаметра диафрагмы. Найдите в литературе как определить эту зависимость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2013 (изменено) Рассчитать диаметр диафрагмы (сталь 1Х18Р9Т) для замера расхода перегретого пара. Значение наибольшего измеряемого расхода Qмакс=190000 кг/ч, среднего Qср=120000 кг/ч. и минимального Qмин=65000 кг/ч, абсолютного давления пара перед диафрагмой Р1=5МПа, температуры пара перед диафрагмой t1=480 С, внутреннего диаметра трубопровода перед диафрагмой при 20оС – D=300мм, допустимой потери давления р'пд=0,16 МПа при расходе Qмакс. Материал трубопровода – сталь 20. Абсолютная шероховатость трубопровода k=0,1 мм, за диафрагмой имеется колено на расстоянии 2 м. Это кто же бедной девочке такие трудные задания дает? Неужели "ручной" расчет? Может быть, в учебном заведении есть программа расчета? Все данные надо ввести в ПО и получите требуемый диаметр. Изменено 18 Марта 2013 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2013 Рассчитать диаметр диафрагмы (сталь 1Х18Р9Т) для замера расхода перегретого пара. Значение наибольшего измеряемого расхода Qмакс=190000 кг/ч, среднего Qср=120000 кг/ч. и минимального Qмин=65000 кг/ч, абсолютного давления пара перед диафрагмой Р1=5МПа, температуры пара перед диафрагмой t1=480 С, внутреннего диаметра трубопровода перед диафрагмой при 20оС – D=300мм, допустимой потери давления р'пд=0,16 МПа при расходе Qмакс. Материал трубопровода – сталь 20. Абсолютная шероховатость трубопровода k=0,1 мм, за диафрагмой имеется колено на расстоянии 2 м. Это кто же бедной девочке такие трудные задания дает? Неужели "ручной" расчет? Может быть, в учебном заведении есть программа расчета? Все данные надо ввести в ПО и получите требуемый диаметр. Скорее всего курсовой проект, а может даже диплом. Нормальное задание, не самое сложное из тех, что могут быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 18 Марта 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2013 Рассчитать диаметр диафрагмы (сталь 1Х18Р9Т) для замера расхода перегретого пара. Значение наибольшего измеряемого расхода Qмакс=190000 кг/ч, среднего Qср=120000 кг/ч. и минимального Qмин=65000 кг/ч, абсолютного давления пара перед диафрагмой Р1=5МПа, температуры пара перед диафрагмой t1=480 С, внутреннего диаметра трубопровода перед диафрагмой при 20оС – D=300мм, допустимой потери давления р'пд=0,16 МПа при расходе Qмакс. Материал трубопровода – сталь 20. Абсолютная шероховатость трубопровода k=0,1 мм, за диафрагмой имеется колено на расстоянии 2 м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2013 Человеку скорее всего нужен как раз таки ручной поэтапный расчёт, с анализом действий, а не голые цифры, получаемые с помощью программы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mdt 0 Опубликовано 18 Марта 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2013 Рассчитать диаметр диафрагмы (сталь 1Х18Р9Т) для замера расхода перегретого пара. Значение наибольшего измеряемого расхода Qмакс=190000 кг/ч, среднего Qср=120000 кг/ч. и минимального Qмин=65000 кг/ч, абсолютного давления пара перед диафрагмой Р1=5МПа, температуры пара перед диафрагмой t1=480 С, внутреннего диаметра трубопровода перед диафрагмой при 20оС – D=300мм, допустимой потери давления р'пд=0,16 МПа при расходе Qмакс. Материал трубопровода – сталь 20. Абсолютная шероховатость трубопровода k=0,1 мм, за диафрагмой имеется колено на расстоянии 2 м. Это кто же бедной девочке такие трудные задания дает? Неужели "ручной" расчет? Может быть, в учебном заведении есть программа расчета? Все данные надо ввести в ПО и получите требуемый диаметр. Ага, ручной расчет. Это одна из задач контрольной. Остальные рассчитала, а эту не могу...Ну никак она мне не дается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mdt 0 Опубликовано 18 Марта 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2013 Рассчитать диаметр диафрагмы (сталь 1Х18Р9Т) для замера расхода перегретого пара. Значение наибольшего измеряемого расхода Qмакс=190000 кг/ч, среднего Qср=120000 кг/ч. и минимального Qмин=65000 кг/ч, абсолютного давления пара перед диафрагмой Р1=5МПа, температуры пара перед диафрагмой t1=480 С, внутреннего диаметра трубопровода перед диафрагмой при 20оС – D=300мм, допустимой потери давления р'пд=0,16 МПа при расходе Qмакс. Материал трубопровода – сталь 20. Абсолютная шероховатость трубопровода k=0,1 мм, за диафрагмой имеется колено на расстоянии 2 м. Спасибо. У меня такие же данные выходят, только по методичке при допущенных 5 % относительного отклонения у меня получается не менее 90 %... Где-то запуталась, только не знаю где... Уже несколько суток не могу ошибку найти... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 19 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2013 Спасибо. У меня такие же данные выходят, только по методичке при допущенных 5 % относительного отклонения у меня получается не менее 90 %... Где-то запуталась, только не знаю где... Уже несколько суток не могу ошибку найти... Обычно для повышения точности измерений низких расходов применяют 2 дифманометра с различными верхними пределами диапазонов измерений, а иногда и 3 используют, главное - верхние пределы правильно подобрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 19 Марта 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2013 Спасибо. У меня такие же данные выходят, только по методичке при допущенных 5 % относительного отклонения у меня получается не менее 90 %... Где-то запуталась, только не знаю где... Мы тем более не знаем, потому что не видели Ваших расчётов. И непонятно, о каких 5 % идёт речь. Если Вам задали посчитать неопределённость, то нужны ещё данные о средствах измерения (диапазоны, погрешности). И зачем прямой участок при данном виде расчёта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Raser70 0 Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2013 Рассчитать диаметр диафрагмы (сталь 1Х18Р9Т) для замера расхода перегретого пара. Значение наибольшего измеряемого расхода Qмакс=190000 кг/ч, среднего Qср=120000 кг/ч. и минимального Qмин=65000 кг/ч, абсолютного давления пара перед диафрагмой Р1=5МПа, температуры пара перед диафрагмой t1=480 С, внутреннего диаметра трубопровода перед диафрагмой при 20оС – D=300мм, допустимой потери давления р'пд=0,16 МПа при расходе Qмакс. Материал трубопровода – сталь 20. Абсолютная шероховатость трубопровода k=0,1 мм, за диафрагмой имеется колено на расстоянии 2 м. Могу скинуть на почту расчеты в маткаде.. только они по старым гостам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Raser70 0 Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2013 Рассчитать диаметр диафрагмы (сталь 1Х18Р9Т) для замера расхода перегретого пара. Значение наибольшего измеряемого расхода Qмакс=190000 кг/ч, среднего Qср=120000 кг/ч. и минимального Qмин=65000 кг/ч, абсолютного давления пара перед диафрагмой Р1=5МПа, температуры пара перед диафрагмой t1=480 С, внутреннего диаметра трубопровода перед диафрагмой при 20оС – D=300мм, допустимой потери давления р'пд=0,16 МПа при расходе Qмакс. Материал трубопровода – сталь 20. Абсолютная шероховатость трубопровода k=0,1 мм, за диафрагмой имеется колено на расстоянии 2 м. а по какой программе это было расчитано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.