Юрий 0 Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2009 Добрый день. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался. По проекту прокладка контрольного кабеля вне зданий производится в земле в стальной трубе, а в ПУЭ 6-го издания, в п. 2.1.78 есть такая фраза: Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается. Относится ли данная фраза к кабелю и следует ли это понимать как ошибку проекта (чем руководствуются - каким нормативным документом, при принятиии решения прокладки кабеля в земле именно в стальной трубе)? До "сих пор" с этим не сталкивался и всегда прокладку кабеля в земле выполняли в асбестоцементых трубах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 8 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2009 в п. 2.1.78 есть такая фраза:Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается. Относится ли данная фраза к кабелю и следует ли это понимать как ошибку проекта (чем руководствуются - каким нормативным документом, при принятиии решения прокладки кабеля в земле именно в стальной трубе)? ПУЭ "п.2.1.1 Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3)." Если Ваш контрольный кабель относится к указанным в п.2.1.1, то и п.2.1.78 на него распространяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.